这两个表格的数据个人也觉得与现实不符。
从概率来说过年过节一个小区不是所有的住户都有聚会,有些户到其它小区聚会去了。但对单独一户而言,设计必须按聚会时的用电情况,估算当下常用有哪些家用电器,可推算出住宅用电指标表中数据偏小。同时,任意一户都有可能出现在本小区聚会或到其它小区聚会的情况。所以,对单独一户而言,均必须按聚会时的用电情况确定用电指标。
从目前实际考察已投运两年左右的小区运行情况来看(网上有很多数据,《建筑电气》上也有论文,个人只是在08年~09年考察过),实际运行情况是:每年超过设计负荷容量50%的时间仅有几个小时。。说明规范制定的需要系数表中的数据比实际情况偏大。