账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6968|回复: 7

[问题探讨] 听到个关于安防双切箱的解释,大家觉得是否认可

[复制链接]
发表于 2012-10-25 13:13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
对于消防与安防合设的控制室,只进两路电源,将安防双切箱从消防箱上桩头引来
理由是视频监控对火灾扑灭有帮助 可以理解为消防负荷

先提下个人看法,这说法有点意思,把视频监控理解为消防电梯性质的设备
但问题是安防箱不只是视频监控设备 还有门禁、入侵等装置,实际上还是无法将消防与安防电源合并。同时不知是否与民规中安防专用回路冲突

据传是上海认可做法,请各位上海同行确认下{:49:}
     
发表于 2012-10-25 13:16:13 | 显示全部楼层
我做的公建安防是单独双切箱的
发表于 2012-10-25 16:37:00 | 显示全部楼层
支持用两个独立的双切箱
     
发表于 2012-10-25 17:11:28 | 显示全部楼层
这个有些纠缠不清
严格意义上讲,消防控制室和监控中心本应该要防火分隔的,但这样一搞,值班的人多了,业主不干了

目前基本上做法都是消防控制室和监控中心合用的,甚至BA、广播等机房均合用在内,以节省值班人员。这样做的结果导致双切箱分与不分已经没有多大意义,一个屋檐下相互影响无法避免。

当然你电源分开万事大吉,不分开保不准有审图给你一条
     
发表于 2012-10-25 17:23:03 | 显示全部楼层
独立门卫值班室型消防与安防合设的控制室,独立于园区建造的建筑,2路。
附属在建筑物内控制室4路。
 楼主| 发表于 2012-10-26 12:48:45 | 显示全部楼层
老康的说法和上海的审图意见里对独立水泵房的说法很像 看来可以合并是误解 呵呵
发表于 2012-10-29 21:31:07 | 显示全部楼层
应该是可以的,楼主不是说上海接受么?但说实在的,要选择双切箱,最好先进行电气检测,确定有没漏电情况。
发表于 2014-8-28 21:41:09 | 显示全部楼层
你这问题没有描述清楚安防包括指纹、闭路电视系统、门禁系统等、使用场合不同重要程度是不同的,你参考一下霍尼韦尔的安防资料在确定负荷等级
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则