[问题探讨] 无功补偿的疑惑

[复制链接]
发表于 2012-10-26 17:01:32 | 显示全部楼层
电压高的场所一般功率引述不会太低,如果功率因数低,电压非常高你可以调节变压器分接头把电压降下来在补偿,一般情况下只要你提要求不怕花钱,厂家基本上都能给你做出来!!!
 楼主| 发表于 2012-10-27 18:57:52 | 显示全部楼层
住宅配电系统,用电量达到设计满负荷时,功率因数已达到0.9以上,可能可达0.95以上,可以不设补偿。只有低负荷,而且用电器都是低功率因数时,才会出现系统功率因数会低于0.9。

  如果只有一盏20W单端接能灯点亮,其功率因数为0.43,是很低,计算可得其无功功率Q为42var。这时,同时投入1000W的电饭煲,其无功功率为0。组合总功率P=1020W,Q=42var,组合Cosφ=0.999。

  这说明,在用电峰荷时,不必补偿。低谷时才有可能出现低功率因数,这时无功功率不会很大,很有可能达不最小组的补偿量(20kvar)。
 楼主| 发表于 2012-10-27 19:13:45 | 显示全部楼层
回15#单博博 :你无功需求量缺口为 8kvar 他投入一组 5kvar电容器你功率因数能提高到0.9以上了,如你无功需求量需要 12kvar他投入一组10kvar电容器你功率因数能达到0。9以上了,

  1. 无功需求量缺口为 1kvar时,功率因数0.85时,投入一组 5kvar电容器行否?
   2. 无功需求量缺口为 14kvar,投入一组10kvar电容器后,功率因数仍低于0.9时,怎么办?
 楼主| 发表于 2012-10-27 19:29:09 | 显示全部楼层
回15#单博博 :如果你要如装机容量50 你需要3kvar 需要3.5 3.8那你只能做 SVG这价格高一般用户用不起,除非你用户有钱上设备

  SVG不是万能的,13#的无功需求量缺口为 0.168kvar,对于能补偿到300kvar的设备来说,相比倍数太大,传感器精度成问题。除非用航天级元器件,这有现实意义吗?能普遍推广吗?
发表于 2012-10-27 20:43:29 | 显示全部楼层
同问 我的疑惑是
按照以前的规范是希望增大分机容量 减少组数,但仍旧倡导。
那么补偿的确会出现入门兄所提的情况
在低负荷率下的功率因数也低的同时,电容补偿会怎么做呢?不断的投切吗?