楼主: 尺短寸长

[问题探讨] GB 50054-2011《低压配电设计规范》之3.1.16条文说明

  [复制链接]
     
 楼主| 发表于 2012-10-8 13:28:01 | 显示全部楼层


相信在规范宣讲会上,3P开关“这个错误已说明”,有没有对第4根母排“N”应该改为“PEN”做出过说明?
     
发表于 2012-10-8 13:30:39 | 显示全部楼层
我把"共地"的TT记成TT-b了,真不好意思!
又让尺总费心,再次感谢!
     
 楼主| 发表于 2012-10-8 13:44:29 | 显示全部楼层
原图应该是在GB/T 16895.10-2010/IEC 60364-4-44:2007
pigl 发表于 2012-10-8 11:38


GB/T 16895.10-2010/IEC 60364-4-44:2007图44.R9A中,第4根母排标注N是不是存在问题?原IEC 60364-4-44:2007原版图示也这样标注吗?

想不明白。
{:dizzy:}
     
 楼主| 发表于 2012-10-8 13:52:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2012-10-8 13:55 编辑

如果,自变压器(或变压器柜)出5根排至低压配电柜(变压器就近直接接地,是供电部门的一贯要求及目前国标图集的做法,不过相信以后一定会改),第4根母排标注N才是正确的,且为了避免中性线“电流流经不期望的路径”,变压器保护主开关和母线联络开关全得选4P(不适用于TN-C和TN-C-S系统)。

但是,这种落后的接线方式,什么时候才会被淘汰?
     
 楼主| 发表于 2012-10-9 08:23:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2012-10-9 08:25 编辑

《低压配电电气设计安装手册》(原书第4版,机械工业出版社,2008年9月第一版)P427“图2 带4极开关的三相交流电源”中,第4根母排标注的就是PEN,这张图与王厚余先生历年出版的书中图示是一致的。
     
发表于 2012-10-9 16:51:28 | 显示全部楼层
回复 18# 尺短寸长

原版还真是N。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 提议:N改成PEN为好。

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2012-10-9 17:07:12 | 显示全部楼层
回复 21# 闻见知行

哦。

个人意见:
《低压配电电气设计安装手册》(原书第4版,机械工业出版社,2008年9月第一版)P427“图2 带4极开关的三相交流电源”中标成PEN更好,尽管仅仅是个符号而已,还是PEN更有说服力。
发表于 2012-10-25 11:53:51 | 显示全部楼层
《低压配电设计规范》
     
发表于 2012-10-25 17:32:23 | 显示全部楼层
回复 5# yangyang7201

图中建议再加个联络开关,联络开关也要采用4P,避免两路市电正常,联络开关断开时产生杂散电流
发表于 2012-10-26 13:54:47 | 显示全部楼层
哈哈,向前辈些学习了。
     
 楼主| 发表于 2012-10-26 14:04:07 | 显示全部楼层
回复 24# sgf2002

没说对。
发表于 2012-10-26 14:26:13 | 显示全部楼层
回复 18# 尺短寸长

44_R9A.JPG
     
发表于 2012-10-29 13:34:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2012-10-29 13:42 编辑
回复  sgf2002

没说对。
尺短寸长 发表于 2012-10-26 14:04

关键还是是否一点接地的争论,个人理解如下
一点接地-----两个主开关及联络开关应采用3P。后端ATS应采用4P来避免杂散电流.
                  缺点:1.一点接地处可靠性要求高,一旦断开,则变成IT系统
                  2.对于变压器分别设在不同建筑物则一点接地难以实现。
                  3.检修时N线未断开,必须做好等电位
两点接地----两个主开关及联络开滚应采用4P来避免杂散电流,后端ATS同样应采用4P
                缺点:1.需要4P的主断路器和联络开关,断零风险大

   规范不能只站在一点接地的前提下讨论问题

如果是两点接地,变压器主开关和联络开关采用断开中性极的开关也能切断杂散电流的路径,也可以用来解释3.1.16条
     
发表于 2012-11-4 12:16:42 | 显示全部楼层
干嘛要排斥4P开关的使用涅~{:smile:}
     
 楼主| 发表于 2012-11-4 13:27:42 | 显示全部楼层
2.对于变压器分别设在不同建筑物则一点接地难以实现
sgf2002 发表于 2012-10-29 13:34


即便变压器在同一建筑物内,也不一定要求“一点接地”。

比如,高层或超高层不同楼层处设置的变压器中性点,并不要求实现“一点接地”。
所谓多电源变压器的“一点接地”要求,针对的是:系统有联系的变压器中性点(同一变电所内有联络关系的2台变压器,是典型案例)。