 楼主| 发表于 2012-10-7 09:20:04 | 显示全部楼层
呵呵,其实我发这个帖子的初衷就是为了让各位看看我这样整定单相接地故障灵敏度是否合理,大家能否就假设我电流计算正确的前提下看看我这样的整定过程是否合理呢。关于电机的额定电流跟功率和效率之间的严格关系,容我再研究研究再另行发帖请教。
 楼主| 发表于 2012-10-7 09:21:20 | 显示全部楼层
回复 15# 大鼻山


鼻总说的GOTOCAD是不是就是现在的网易电气?
     
发表于 2012-10-7 18:17:05 | 显示全部楼层
是的。就是现在的网易电气
     
发表于 2012-10-10 22:05:14 | 显示全部楼层
计算过程基本没有大问题,如果按你的配置采用断路器短路瞬动保护兼做接地故障保护不满足灵敏性要求,是否可考虑增加接地故障模块或者采用电子脱扣器的短延时。另外有一个疑问过去也提过,就是用断路器的反时限过流保护来将接地故障当做线路过载切除是否可行。
发表于 2012-10-11 17:09:17 | 显示全部楼层
应该是电机电流的问题,楼主可以实地采样测量下,建议采用些精度、灵敏度都比较高的电流表,如Fluke 375,再跟自己的计算值比对,看到底是哪出问题。
发表于 2013-12-16 15:00:48 | 显示全部楼层
回复 2# 贾行家


    《通用用电设备配电设计规范》第2.3.1条,强条。要求交流电机应装设短路和接地故障保护。

点评

装设当然要装设,请问哪写着要瞬时切除了?我延时1s可以不?  发表于 2017-5-31 12:04