账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11441|回复: 12

[问题探讨] 消防备用回路平时一定要带电吗?

  [复制链接]
     
发表于 2012-9-8 19:38:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1.前提:现在有一个工程,发电机房和低压配电房不在用电建筑物里面,而且发电机房跟低压配电房的距离比较远。
2.现在想在发电机房直接做一个配电柜供电给消防负荷的备用回路,即平时备用回路不带电。(发电机的启动信号来自变压器出线主开关)
3.这样的方案有没有问题,有没有依据说备用回路平时一定要带电?
     
发表于 2012-9-8 19:53:14 | 显示全部楼层
一级负荷的供电应由双重电源供电,双重电源可一用一备,亦可同时工作,各供一部分负荷。
发表于 2012-9-9 08:59:13 | 显示全部楼层
有这样一种接线,一台变压器带两段母线,其中一段母线通过ATSE与柴油发电机连接。这段母线可带消防负荷,当这段母线失压,会引发柴油发电机自启动,来保证消防负荷用电。这种接线常用于一级负荷,不知与楼主说的是否相近。
     
 楼主| 发表于 2012-9-9 10:59:54 | 显示全部楼层

标题


正常应该是按上面的做法。
现在是变压器不供电给消防母线,消防母线只由发电机供电,即消防母线平时不带电。
     
发表于 2012-9-9 13:25:49 | 显示全部楼层
楼主说法不对,应急母线应该是热备用而不是冷备用,通俗点说,该母线段无论何时都应该有电,而不是只在消防时才有电。
     
 楼主| 发表于 2012-9-9 13:46:22 | 显示全部楼层

标题

楼主说法不对,应急母线应该是热备用而不是冷备用,通俗点说,该母线段无论何时都应该有电,而不是只在消防 ...
yjgabc 发表于 2012-9-9 13:25

  说得很对,明白了。
发表于 2012-9-9 19:25:17 | 显示全部楼层
这个要看实际情况了,如果低压配电室与柴发机房距离较远,1路高压、1台变压器。我觉得楼主的方案也没什么大问题,只能说5楼的做法更好,在市电存在时线路能形成互备。楼主的问题要看设备用房的实际状况了,有时候最理想的供电方案,但不见得是符合实际情况的。
发表于 2012-9-9 22:14:44 | 显示全部楼层
请问3#的,变压器和发电机组的电源切换点在哪,怎么实现消防负荷双电源末端切换?
发表于 2012-9-10 20:30:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-9-10 21:03:36 | 显示全部楼层
回复 9# tq02vf4


    此言差异,电气设计有个总则,就是不考虑灾害的迭加,不能说在变压器坏的同时柴油发电机也坏了。所以说,当一路市电发生故障,不管是上级停电,还是变压器坏了,还是怎么滴,另一路电源要保证正常,即柴油发电机需正常工作。不能说万一市电没了,发电机也坏了如何如何。以此类推这样的假设就算有三个电源也是有可能同时坏的可能。这样就没法做设计了。
     
发表于 2012-9-11 08:21:19 | 显示全部楼层
楼主说法不对,应急母线应该是热备用而不是冷备用,通俗点说,该母线段无论何时都应该有电,而不是只在消防 ...
yjgabc 发表于 2012-9-9 13:25



    有依据吗?还是个人理解?
     
发表于 2012-9-11 08:37:50 | 显示全部楼层
规范没说“消防备用回路平时一定带电”,但是规范要求发电机能在规定时间内(如一级负荷为30秒)自启动。
     
 楼主| 发表于 2012-10-30 11:55:08 | 显示全部楼层
规范没说“消防备用回路平时一定带电”,但是规范要求发电机能在规定时间内(如一级负荷为30秒)自启动。
大鼻山 发表于 2012-9-11 08:37



    发电机的启动时间在10~30秒,完全符合要求。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则