账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9542|回复: 10

[求助] 没有设备监控系统,怎么控制电动调节阀?

[复制链接]
发表于 2012-8-27 14:05:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
暖通专业要求新风机入口设电动调节阀,阀门与新风机组联锁,当新风温度<5℃时,联锁关闭新风机。但这个工程根本没设设备监控系统,怎么办?
     
发表于 2012-8-27 14:27:09 | 显示全部楼层
用PLC做个。
 楼主| 发表于 2012-8-27 14:56:53 | 显示全部楼层
多谢版主,但只有一个新风机,用PLC太浪费了。网上查到有新风控制器,可根据温度模拟量,对电动调节阀进行PID调节,同时可输出开关量,不知是否好用。
我原来一直都是做PLC的,改作弱电设计没多久,真是隔行如隔山呀
     
发表于 2012-8-27 21:15:10 | 显示全部楼层
根据温度模拟量,对电动调节阀进行PID调节?
这么一个相对复杂的调节方式构成的闭环系统,不是用在控制风机上,而是用在调节阀门上,咦?
     
发表于 2012-8-28 12:32:24 | 显示全部楼层
可以使用阀门手操定位器,这东西外形和数字显示仪差不多,96*96或者96*48见方。
发表于 2012-8-28 13:51:22 | 显示全部楼层
简单,就不知道有没有这样的设备:你在新风口设置一个开关量的温度传感器,当新风温度<5℃时,传感器给出开关信号,该开关信号接进风机控制二次回路里联锁关闭新风机。其实暖通专业这样设置的目的是不是为了防冻?自控里面会有防冻开关的设备。
发表于 2012-8-28 15:46:46 | 显示全部楼层
摆明了就是业主要省钱,不准备做值班采暖,冬天又怕新风吹进来爆管……

既然走省钱路子,就不要弄控制了,就近设几个手动开关来控制风阀,再配几个温度计就好……
 楼主| 发表于 2012-8-29 15:45:51 | 显示全部楼层
呵呵,业主还真是有钱人,就是觉得设备监控没啥用。
我在网上查了个厂家,做新风控制器的,让他们帮选了个型号。图集02X201-1 空调系统控制第16页上有接线图。
     
发表于 2012-9-2 06:33:05 | 显示全部楼层
6楼提到的设备有,我们以前做的时候用天正电器的温控仪,温度可设,有常开常闭触点,达到温度时发出开关量信号
发表于 2012-9-4 13:27:08 | 显示全部楼层
不知道楼主是不是指新风机通向室外部分的通道设置的阀呢,如果是这个阀,应该是新风机电动保温阀,一般我们在做这个的时候就是直接将给新风机的电源,同时也给保温阀一个,新风机只要开启,保温阀就开启,达到联动,如果是别的功能的阀,那就不太晓得了。
 楼主| 发表于 2012-9-5 11:27:34 | 显示全部楼层
呵呵,是调节阀,模拟量的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则