账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13793|回复: 18

[求助] 请教下路灯控制问题。

  [复制链接]
     
发表于 2012-8-24 09:53:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 sh_13131 于 2012-8-24 11:39 编辑

可以用一根5线电缆。路灯控制采用1/3(1,2,3分开控制)。合用N线和PE线。
要怎么控制,用一个三相断路器和4个单相1P断路器,后面再加接触器?可行吗?
发表于 2012-8-24 10:08:07 | 显示全部楼层
为什么要4个单相?
发表于 2012-8-24 10:39:05 | 显示全部楼层
楼主表述有误,但基本意思应该很清楚。想用一根5芯电缆带3个带三个单相回路,共用N、PE线。
民规10.9.3.4条“室外分支线路应剩余电流动作保护器。”要求三个单相回路分别设剩余电流动作保护器。楼主的接线方式没法接。
     
 楼主| 发表于 2012-8-24 10:59:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 sh_13131 于 2012-8-24 11:02 编辑

现在主要是漏电没法解决。如果不用漏电可行吗。每个路灯单独接漏电。
如果是室内可以用这种办法吗?
发表于 2012-8-24 11:19:24 | 显示全部楼层
为什么要4个单相?
     
 楼主| 发表于 2012-8-24 11:36:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 sh_13131 于 2012-8-24 11:38 编辑

我的意思是N线单独设置保护?
有没有规范或条文分回路控制的时候,不允许合用N线的。
发表于 2012-8-24 11:52:08 | 显示全部楼层
无需设置。
     
 楼主| 发表于 2012-8-24 16:33:55 | 显示全部楼层
如果是室内大空间可以这么做吗。合用N和PE线。
发表于 2012-9-17 09:26:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-9-19 08:49:18 | 显示全部楼层
知道路灯电击事故的前因与后果了
说说看?
很多地方都是TN-S的   4芯电缆+圆钢/扁钢
     
发表于 2012-9-19 09:23:02 | 显示全部楼层
老诚语录56:

http://www.jzdq.net.cn/club/view ... ;extra=&page=18

拆了一个路灯,知道路灯电击事故的前因与后果了。
路灯做TT系统配电,完全是胡搞。
路灯产品是1类灯具。
应当有专用PE线的。但是,市政施工人员也懂的这个道理,也按五芯电缆提计划,但是,因为投资是国资部门,国资部门仅仅为了节约,硬性不批五芯电缆,导致路灯配电均是TT系统的现状。治学以诚 发表于 2012-9-17 09:26


老诚给力!
     
发表于 2012-9-19 09:25:08 | 显示全部楼层
老诚是不是搞错了?
目前路灯配电现状TN-S系统为多吧?
     
发表于 2012-9-19 09:57:42 | 显示全部楼层
老诚童鞋哪里来的“国资部门仅仅为了节约,硬性不批五芯电缆,导致路灯配电均是TT系统的现状”?

大鼻山做的市政路灯,其配电就不是TT系统。
老诚,先问问大鼻山再说不迟。
     
发表于 2012-10-9 17:50:05 | 显示全部楼层
……
应当有专用PE线的。但是,市政施工人员也懂的这个道理,也按五芯电缆提计划,但是,因为投资是国资部门,国资部门仅仅为了节约,硬性不批五芯电缆,导致路灯配电均是TT系统的现状。治学以诚 发表于 2012-9-17 09:26


老诚哪去了,不管这个“导致路灯配电均是TT系统的现状”啦?{:mad:}
     
发表于 2012-10-9 17:52:23 | 显示全部楼层
老诚还爆料“……因为投资是国资部门,国资部门仅仅为了节约,硬性不批五芯电缆”,哪来的内幕消息?{:lol:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则