发现很多设计人设计的时候进户直埋电缆都是先是穿钢管然后再在钢管外面套个防水套管,这有必要吗?我们总工说这种做法是一种浪费,属于水暖专业的做法,因为水暖的管子可能是塑料管子,而且水暖管子里是水和暖,电气没必要这么做,直接一根管子不套其他的,按照国标图集的做法就可以了。请问大家是怎么做的?怎么样做才是合理的做法呢?
     
发表于 2012-8-14 15:05:39 | 显示全部楼层
差别在于是否要破模板
发表于 2012-8-14 15:08:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-8-14 15:40:44 | 显示全部楼层
此前电气标准图里没有防水套管做法。这是一个漏洞。应当虚心向水暖专业学习
     
发表于 2012-8-14 16:16:19 | 显示全部楼层
给大家看个国外做法:
hauff1.jpg

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
大鼻山 + 10 热心

查看全部评分

     
发表于 2012-8-14 16:17:41 | 显示全部楼层
hauff2.jpg
     
发表于 2012-8-14 16:20:22 | 显示全部楼层
hauff3.jpg
很漂亮,就是贵。
     
发表于 2012-8-14 16:26:10 | 显示全部楼层
在穿过地下水挡水墙时应该加防水套管{:handshake:}
     
发表于 2012-8-14 16:58:26 | 显示全部楼层
不知道楼主的做法是如何,我们一直是防水套管+电缆。不可能大管套小管
     
发表于 2012-8-14 17:10:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2012-8-15 09:03 编辑

回复 1# woshichuizi

谁说一定要采用套管的?建议大家按《地下工程防水技术规范》GB50108-2008执行
关于进户管,感觉图集较乱,设计\施工也大多瞎做,现场渗水、漏水连连

特总结如下:
1.地下进线保护管当数量较少时,可采用国标图集《地下建筑防水构造》的“翼
环式穿墙管防水构造”、“柔性穿墙管防水构造”。
――即《地下工程防水技术规范》GB50108-2008第5.3.3条、第5.3.4条“固定式防水法、套管式防水法”。
2.地下进线保护管当数量较多时,应采用国标图集《地下建筑防水构造》的“群管穿墙防水构造”。――即《地下工程防水技术规范》GB50108-2008第5.3.6条“穿墙盒法”。
3.强电地下进线保护管的做法可参见《35KV 及以下电缆敷设》94D101-5 第19、110、111 页,《地下建筑防水构造》02J301 第45~55 页。
4.弱电地下进线保护管的做法可参见《地下通信线缆安装》05X101-2 第8~11 页,《地下建筑防水构造》02J301 第45~55 页。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
大鼻山 + 10 热心

查看全部评分

     
发表于 2012-8-14 17:18:27 | 显示全部楼层
回复 10# sgf2002
1.jpg 2.jpg 3.jpg

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
大鼻山 + 20 实诚

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2012-8-14 19:32:45 | 显示全部楼层
SGJ2002{:1_274:}
     
发表于 2012-8-14 22:33:22 | 显示全部楼层
{:1_274:}{:1_274:}