[问题探讨] 负荷开关柜与带外壳变压器之间的连接有用母线的吗

[复制链接]
     
发表于 2012-8-7 17:51:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
负荷开关柜与带外壳变压器靠近安装,  负荷开关柜HXGN17-12与带外壳变压器之间的连接有用母线的吗?看图集《干式变压器安装》是无此方案的,我单位有人喜欢独创,但我觉得有不妥之处:
  1、进线(10kV)下进线时,接地开关是否不能设置?柜顶母线直接引入变压器柜的方法如何?
  2、进线(10kV)上进线时,接地开关可设置?母线从负荷开关柜柜底引入变压器柜?
是否有人做过类似方案?
     
 楼主| 发表于 2012-8-7 18:02:43 | 显示全部楼层
HXGN17.jpg

我单位常规做法
     
发表于 2012-8-7 18:09:06 | 显示全部楼层
回复 1# 闻见知行

高压母排没有必要
    1、进线(10kV)下进线时,接地开关要设在负荷开关后。
2.接地开关一定要设置,涉及检修安全。
     
 楼主| 发表于 2012-8-7 18:17:27 | 显示全部楼层
HXGN17-12.jpg
同事做法1
     
发表于 2012-8-8 08:38:37 | 显示全部楼层
1、本人05年曾做一地下工程,是采用封闭高压母线进变压器的。主要是因为无高压桥架安装位置,只好以体积较小的封闭高压母线代之;
2、接地开关不能省。它也不会因为是母线,就不好接了;
3、负荷开关静触头大多接在电源端。你们同事图纸欠妥。
     
发表于 2012-8-8 11:10:32 | 显示全部楼层
本地基本上高压柜都是下出线,高压电缆沿沟到变压器。请问大鼻山,为何深圳的高低压柜都喜欢用上出线布桥架的方式,除了土建简单外,是否还有其他原因?
     
发表于 2012-8-8 11:34:39 | 显示全部楼层
搜的是这样么
1.jpg
     
发表于 2012-8-8 12:24:35 | 显示全部楼层

错觉吧?
一、高压柜到变压器,大多是埋管(或电缆沟)过去的;
二、低压柜出线,如果变电所地处地下室,绝大多数电缆注定是要引上的。因此,采用电缆桥架很正常啊。即便采用桥架,低压屏也有2种出线方式:(1)上出线(其实是侧出线),省去出线电缆沟;(2)下出线,再经屏下电缆沟、沿墙引上至桥架。现实中大多是后者。
     
发表于 2012-8-8 15:20:33 | 显示全部楼层
回复 8# 大鼻山


    不是错觉哈,多年前我学习过我同学在深圳市院画的一套图,全部都是上出线。从他师父就这样做,我还以为是深圳的通用做法呢。谢谢解释