账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8872|回复: 9

[求助] 这个视频监控系统图对么

[复制链接]
发表于 2012-8-4 14:21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
图中ks-2/220/t  ks-tv/b/t  ks-k-6v/4s/t是什么东西啊,解码器干什么用啊,为什么室外的有解码器而室内的解码器没有呢。小弟新手不懂,期待大家热心解答。
视频监控.jpg
 楼主| 发表于 2012-8-4 17:32:48 | 显示全部楼层
大家别光看不说啊 留下宝贵意见啊
     
发表于 2012-8-4 17:57:12 | 显示全部楼层
1、ks-2/220/t、ks-tv/b/t、ks-k-6v/4s/t这三个元器件型号没有见过。按照楼主的图,我猜测可能是信号侧浪涌保护器。不太敢肯定,因为如果是信号侧浪涌保护器的话,室内摄像机前端不用加装的,楼主这个图上却是有的。
2、解码器的作用:将数字式监控系统控制终端传给控制前端摄像机的云台、变焦数字信号转换为云台装置、调焦装置能够接受、识别的模拟信号。说白了,解码器就是一个D/A转换。
     因为存在控制信号的转换,室外摄像机就需要有解码器。也就是说,室外摄像机配置了云台、调焦装置,为了实现数字式控制终端对摄像头云台、调焦装置控制的目的,需要设置解码器。室内摄像头为固定式定焦摄像头,无控制要求,所以不装解码器。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
大鼻山 + 10 好的

查看全部评分

     
发表于 2012-8-4 18:06:42 | 显示全部楼层
也有产品直接把解码器置于电动云台中的。此时,二者就无需画成2个部件了
     
发表于 2012-8-4 20:14:35 | 显示全部楼层


鼻总提醒的对!
楼主图中室内摄像机的图例符号是云台式的,但缺少了控制线!要么,图例用错了;要么,漏画控制线了
楼主需查核一下!
发表于 2012-8-4 22:54:19 | 显示全部楼层
回复 3# yangyang7201

学习了,谢谢。
     
发表于 2012-8-5 10:41:19 | 显示全部楼层
严格地说,云台应是指摄像机设备的安装、支撑元件。它可分为非电动(即固定式)云台和电动式云台。

不过在未特别声明的情况下,业界默认的云台,目前通常仅有一个含义了——电动式云台。
     
发表于 2012-8-5 11:02:30 | 显示全部楼层
回复 7# 大鼻山

鼻总严谨!
 楼主| 发表于 2012-8-6 08:53:00 | 显示全部楼层
太感谢yangyang7201仁兄了,为我解惑,感激不尽,同时也感谢大鼻山兄热情解答,总之非常感谢。{:1_274:}
     
发表于 2012-8-6 17:12:25 | 显示全部楼层
室外的能转动、可能就要解码吧。。。


室内固定就行了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则