账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11215|回复: 6

[规范条文] JGJ242-2011中几条规范,实际要怎么设计?

[复制链接]
发表于 2012-8-3 20:31:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
9.2.3 住宅建筑的门厅、前室、公共走道、楼梯间等应设人工照明及节能控制。当应急照明采用节能自熄开关控制时,在应急情况下,设有火灾自动报警系统的应急照明应自动点亮;无火灾自动报警系统的应急照明可集中点亮
无火灾自动报警系统的应急照明可集中点亮。这个要怎么设计才能做到啊,做到可以集中点亮?
9.2.4 住宅建筑的门厅应设置便于残疾人使用的照明开关,开关处宜有标识。这条实际中怎么设计,是否只要说明里面写下就行
9.4.4 卫生间等潮湿场所,宜采用防潮易清洁的灯具;卫生间的灯具位置不应安装在0 、1 区内及上方。装有淋洛或浴盆卫生间的照明回路,宜装设剩余电流动作保护器,灯具、浴霸开关宜设于卫生间门外
卫生间照明一定要加漏报吗,是否照明要做两路,一路供卫生间专用
10.3.4 高层建筑电气竖井内的接地干线,每隔3 层应与相近楼板钢筋做等电位联结
这条是否要做,只要在说明里面写下就可以吗?没有做好像审查师也不提,所以问下这条重要吗?
11.7.3 距家居配线箱水平O. 15m~O. 20m 处应预留AC220V电源接线盒,接线盒面板底边宜与家居配线箱面板底边平行,接线盒与家居配线箱之间应预埋金属导管。这条大家又是怎么设计的?没有预留审查师也不提,该设计吗?怎么设计?
     
发表于 2012-8-3 21:13:04 | 显示全部楼层
就当它是个p
     
发表于 2012-8-4 15:35:12 | 显示全部楼层
JGJ 242-2011 住宅建筑电气设计规范,呵呵
     
发表于 2012-8-5 11:26:08 | 显示全部楼层
JGJ242-2011《住宅建筑电气设计规范》,个中条款那是相当坑爹
 楼主| 发表于 2012-8-5 15:40:17 | 显示全部楼层
好多不懂的要不要去设计?不设计审查师也不说,设计又没有参考,不知道怎么设计!
发表于 2012-8-6 16:56:36 | 显示全部楼层
照明回路也设漏电保护,感觉成本加大.如果照明与插座共用也可.
另外卫生间有数个,每个卫生间是否要独立.
     
发表于 2012-8-7 09:05:39 | 显示全部楼层
9.2.3 住宅建筑的门厅、前室、公共走道、楼梯间等应设人工照明及节能控制。当应急照明采用节能自熄开关控制时,在应急情况下,设有火灾自动报警系统的应急照明应自动点亮;无火灾自动报警系统的应急照明可集中点亮。
无火灾自动报警系统的应急照明可由消火栓按钮取信号或人工集中点亮。
9.2.4 住宅建筑的门厅应设置便于残疾人使用的照明开关,开关处宜有标识。这条实际中怎么设计,是否只要说明里面写下就行
这个应该有具体的设计和选型吧,像安装高度、盲文标识、语音播报等
9.4.4 卫生间等潮湿场所,宜采用防潮易清洁的灯具;卫生间的灯具位置不应安装在0 、1 区内及上方。装有淋洛或浴盆卫生间的照明回路,宜装设剩余电流动作保护器,灯具、浴霸开关宜设于卫生间门外。
用语是“宜”就是有条件就作,没条件就不作,说到底就是个成本问题,不考虑成本可以做得非一般的安全
10.3.4 高层建筑电气竖井内的接地干线,每隔3 层应与相近楼板钢筋做等电位联结。
这条即便画图也很容易,没啥难度的
11.7.3 距家居配线箱水平O. 15m~O. 20m 处应预留AC220V电源接线盒,接线盒面板底边宜与家居配线箱面板底边平行,接线盒与家居配线箱之间应预埋金属导管。
可以留一个电源插座,并连管到家居配线箱,没出这个规范时就是这样作的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则