楼主: hanqiangding

[问题探讨] 70度防火阀 不设置监视可否?

 火.. [复制链接]
     
发表于 2012-8-10 11:44:26 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-11 19:12

先给出尺短寸长自己的观点:

1、不加分析,就照搬照抄GB50116-98表3.1.1关于FAS关于特级、一级和二级保护对象的分级要求,并以此作为依据确定建筑工程是否应设置FAS,应该是错误的认识。
不可否认,这是有些电气设计人员和一些电气审图人员所遵循的最省事、最为简单的“免责”原则。

2、同样,不加分析,就照搬照抄GB50016-2006等防火规范的设计规定,却不管不顾甲方(业主)的设计委托要求,或不仔细分析各种建筑工程的生产、储存、使用物质的性质、火灾危险性、火灾所造成的人员伤亡程度和财产损失大小、疏散和扑救难度,认为防火规范没要求,就可以不设计FAS, 应该也是错误的认识。

需要注意,建筑工程是否应设置FAS,除了GB50016-2006等防火规范的设计规定应作为设计依据外,还必须考虑以下一些因素:
(1)甲方(业主)的设计委托要求,是设计依据;
(2)以往各地消防主管部门的方案、初步设计审查的批文,也是设计依据;
(3)有些较为特殊的建筑工程,有关职能部门组织召开的专题评审会专家评审意见,也同样是设计依据;
(4)以往防火规范的缺陷,随着时间的推移、经济条件的改善和认识水平的提高,许多达成一致意见且与相关FAS设置原则相吻合的合理要求,自然也应作为设计依据;
。。。。。。

不一而足。
因此,消防电气设计是不应仅仅停留在“免责”层面,更应追求“负责”境界。
     
发表于 2012-8-10 11:46:41 | 显示全部楼层
防火规范最基本的是两规(高规、建规),但却并不限于两规,还包括其他。
     
发表于 2012-8-10 11:55:04 | 显示全部楼层
通风专业提出的“与相关FAS设置原则相吻合的合理要求”,我们不会去反对的。
     
发表于 2012-8-10 16:49:57 | 显示全部楼层
回复 63# 尺短寸长


    请问李老师,70°防火阀 在做FAS设计的时候,只需要接一根消防二总线呢?除此之外是否需要接一根24v电源线?还有就是70°的防火阀是否可以远程控制呢?
     
发表于 2012-8-10 17:49:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2012-8-10 18:04 编辑

回复 64# cwzfirst


不敢被称作老师,叫尺短就可以,最多大上 cwzfirst  两岁, 承受一句尺兄还是可以的。{:lol:}

建筑工程无特殊要求,70°防火阀不会是电动控制阀,不需要设置控制模块,也就不需要提供 DC24V 电源线,仅仅设置一个输入模块接入 FAS 的消防二(两)总线,就能完成 70°防火阀自熔关闭信号的反馈。

如果,建筑工程采用气体灭火或有特殊要求等情况,防火阀采用的是电动控制阀,需要提供 DC24V 电源线(控制防火阀所需要的电源),则应设置一个控制模块,输入、输出信号通过 FAS 的消防二(两)总线完成电动防火阀的关闭控制和关闭信号的反馈。
     
发表于 2012-8-10 19:23:19 | 显示全部楼层
回复 65# 尺短寸长


    不知道为什么防火阀松江的设计手册上用的是1825模块,这样就需要DC24V。
     
发表于 2012-8-10 20:46:55 | 显示全部楼层
回复 66# 老康阁楼


如果是 70° 自熔防火阀(非电动防火阀),采用 1825 联动控制模块属于“大材小用”,采用 1750 输入模块即可(合适的,才是最好的)。
如果是电动防火阀,采用 1825 联动控制模块,才是用对地方。
     
发表于 2012-8-11 08:43:15 | 显示全部楼层
说声抱歉,粘贴 cwzfirst 的“70°防火阀”过来没细看,应该改正一下 ——  70°C防火阀。
     
发表于 2012-8-11 08:45:17 | 显示全部楼层
70° —— 表示角度;
70°C —— 表示温度。

粗心大意了。{:sweat:}
发表于 2012-8-11 09:40:05 | 显示全部楼层
暖通采用空调机做消防补风用的调节阀也是70度的吧 那个应该要电源 不过不知道他的阀怎么接收FAS信号实现全开。。。。
     
发表于 2012-8-13 11:30:45 | 显示全部楼层
回复 65# 尺短寸长


    尺兄太谦虚了,十分感谢您的耐心指教~{:1_274:} {:1_274:} {:1_274:}
     
发表于 2012-8-15 09:14:30 | 显示全部楼层
可别拿不完善来说事,做不做FAS,你是要看两规的。那么这不是疏漏问题。设置防排烟场所做FAS,在建规都没有明文。现在好了,一个电动防火阀推理出FAS来。
所以我说先不用扯暖通专业,回头再看看你的两规论......可别再拉下什么。综你所述,两规需要设的你做,木有明文的你觉得不妥还要做,然后表明你木有看别的规范,那统统属于两规的不完善。领教啦。注册会员 发表于 2012-8-10 01:40


60# 楼(续)

除了电动防火阀必配 FAS 外,还有一种情况,那就是——

9.4.6 机械排烟系统中的排烟口、排烟阀和排烟防火阀的设置应符合下列规定:
1 排烟口或排烟阀应按防烟分区设置。排烟口或排烟阀应与排烟风机联锁,当任一排烟口或排烟阀开启时,排烟风机应能自行启动;
2 排烟口或排烟阀平时为关闭时,应设置手动和自动开启装置;
……

也就是说,建筑工程若必须设置电动防火阀、电动排烟阀,必配 FAS。

目前,建筑工程内设有排烟风机,不一定设置 FAS;
但是,建筑工程内设有平时关闭的电动排烟阀, 也同样必定设置 FAS。

在《建筑设计防火规范》GB 50016-2006 的“11.4.1 下列场所应设置火灾自动报警系统”中,确实没有出现电动防火阀、电动排烟阀与设置 FAS 的因果关系,但是,不能机械、教条地只看 GB 50016-2006 的“11.4.1”,还应关注其他相关专业的消防控制要求,比如,GB 50016-2006 的“9.4.6 ”,就是其中之一。当然,《建筑防排烟技术规程》DGJ 08-88-2006 也非常重要。
发表于 2012-8-15 09:33:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-8-15 09:38:40 | 显示全部楼层
缕缕清楚好不好
防烟防火阀。
防止......
不能用排烟防火阀的条文

一防一排是两样东西。
治学以诚 发表于 2012-8-15 09:33



老诚童鞋您好:

不能用排烟防火阀的条文  ——  到底有木有“排烟防火阀”这种东东呢?{:titter:}
发表于 2012-8-15 09:42:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽