请分析一个景区配电箱的TT系统接线
    上次提出的阻止保护线传导故障电压的办法,弄巧成拙,让诸位劳神费力,实在不好意思。
    有一沿河改造工程,分段规划了景观小区,每个小区各有自己的景观照明和配套的配电系统,小区设有配电箱,接地形式为TT系统。
    由一条4芯电缆埋地入配电箱,经4P断路器接至配电母线,配电箱配出的回路为单相,有几条的也有十几条的,数量不等。断路器为2P,具有剩余电流保护功能,动作值100mA。配出回路为3芯电缆。配电箱外露可导电部分就地接地。
   想提的问题是:1、当其中一回路灯发生接地故障,是否会在配电箱保护接地电阻上产生故障电压,通过保护母线,波及其它用电回路。   2、即使不会在保护接地电阻上产生故障电压,发生接地的故障回路,通过共用的保护母排,是否会影响其它正常回路用电。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2012-7-14 18:18:05 | 显示全部楼层
1、会。   2、保护接地电阻上会产生故障电压。
     
发表于 2012-7-30 14:28:10 | 显示全部楼层
既然以PE线连通,其故障电压都会沿着PE线蔓延。但这种蔓延要分情况:(1)高压或低压接地故障;(2)TN或TT。
一般通过变电所分设接地极,或负荷侧设置等电位联结,或正确设置负荷侧保护接地电阻值(或保护电器动作时间)等,来确保安全无虞。
     
发表于 2012-7-30 14:30:34 | 显示全部楼层
或者说,蔓延并不可拍(你看TN系统中它就经常是蔓延的),可怕的是不能正确应对。