账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7869|回复: 8

[求助] 生产厂房电气设计

[复制链接]
发表于 2012-7-11 09:08:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
求教:生产厂房,丁类和丙类在配电和消防设计上的不同点;以及多层和高层的不同点?
     
发表于 2012-7-11 09:27:32 | 显示全部楼层
问题好大,需要出书来说明。。。。{:smile:}
 楼主| 发表于 2012-7-11 10:21:45 | 显示全部楼层
不同于丁类厂房,丙类按【火规】须设火灾自动报警系统;
多层执行【建规】,高层执行【高规】?
怎么的配电能达到二级负荷配电要求?消防负荷存在的三级负荷,又是怎么回事?
     
发表于 2012-7-11 10:32:03 | 显示全部楼层

工业厂房,无论高层多层,都按《建规》执行
 楼主| 发表于 2012-7-11 10:55:51 | 显示全部楼层
回复 4# 大鼻山


    《高规》全称《高层民用建筑设计防火规范》  受教了
还有怎么样能满足二级负荷供电要求。只有市电380V...
发表于 2012-9-18 18:13:54 | 显示全部楼层
工业建筑室外消防用水量小于30l/s,可以按三级负荷      二级负荷不大可以用EPS
发表于 2012-9-19 19:21:54 | 显示全部楼层
不同于丁类厂房,丙类按【火规】须设火灾自动报警系统;
多层执行【建规】,高层执行【高规】?
怎么的配 ...
Koiby 发表于 2012-7-11 10:21



    个人觉得要不要设火灾自动报警按《建筑防火规范》设置,怎么设置火灾自动报警按《火灾自动报警系统》执行,所以不是所有丙类都须设火灾自动报警系统吧
发表于 2012-9-19 19:36:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-9-20 00:54:15 | 显示全部楼层
没做过厂房,旁观论道~
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则