请教,靠近电源,微型断路器的分段能力满足不了,咋整?
发表于 2012-7-6 16:04:30 | 显示全部楼层
用熔断器。
     
发表于 2012-7-6 17:40:10 | 显示全部楼层
撸管时候小心点,别把包皮蹭破,是导线的包皮
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2012-7-6 21:59:39 | 显示全部楼层
用塑壳断路器啊。
     
发表于 2012-7-6 22:15:46 | 显示全部楼层
回复 3# D800-1~8


    工程技术论坛,注意言辞~!
发表于 2012-7-9 11:10:45 | 显示全部楼层
回复 1# 一级注册民工

微断不够就换塑壳……
     
发表于 2012-7-9 11:25:34 | 显示全部楼层
回复 1# 一级注册民工


    靠近电源,微型断路器的分断能力满足不了,咋整?------除上述方法外,还可以:
1.选用分断能力大的微型断路器,如NC100LS微型断路器,其分断能力为36KA;
2.如上述微型断路器分断能力还不满足要求,可增加微型断路器进线电缆的长度(增加阻抗),
限制短路电流,可使微型断路器分断能力满足要求.
3.如是低压配电柜内的设备,还是不要选用微型断路器,可选熔断器或塑壳断路器。
     
发表于 2014-7-30 16:30:41 | 显示全部楼层
如果是靠近电源的配电箱 那进线开关选用塑壳 出线开关选用微断
发表于 2014-8-4 13:49:29 | 显示全部楼层
我也一直想请教这个问题,等待大神回答,看看大神们平时是如何设计的!
     
发表于 2014-8-5 12:19:31 | 显示全部楼层
塑壳轻松应对
150kA能到

目前塑壳应该是反超熔断器了。。
发表于 2014-8-5 15:18:57 | 显示全部楼层
一般用塑壳断路器就能满足分断要求。
发表于 2014-8-5 19:06:08 | 显示全部楼层
一般用塑壳断路器就能满足分断要求。

你在设计时采用了塑壳了吗?这个箱子的体积得多大!