是不是设计电的还要给建筑提供电箱的安装尺寸及大小。

[复制链接]
发表于 2012-7-4 12:13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
建筑图上要不要标注上电箱的安装尺寸。总工要求把电箱的安装尺寸提给建筑,我原来没这样做过,想了一下,如果给建筑提了这个条件,那样电施图上是不是也要标明电箱的具体位置尺寸了啊!原来从来没这样做过啊,求各位大虾指点一下{:49:}
     
发表于 2012-7-4 14:13:20 | 显示全部楼层
如果是在钢筋混凝土或其他受力的墙体上暗装箱体,是需要提前留洞的
发表于 2012-7-6 13:35:19 | 显示全部楼层
其实应该在系统图中表明箱体尺寸,方便预留箱体。
     
发表于 2012-7-6 22:03:17 | 显示全部楼层
不同厂家的产品规格不同,如果选了其他厂家的,写了尺寸又有何用?

施工方要根据系统图选好箱子就行了。
发表于 2012-7-6 22:41:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 wgviing 于 2012-7-6 22:46 编辑

就算不同厂家,规格也不会差不哪里去的,毕竟开关元件就那么些在那里了。你不写尺寸,也许跟建筑的冲突一大堆,,

并不是每个施工单位都是那么 有经验的。。。

建议有能力的设计师还是标下尺寸为好。。。


在施工过程中,施工单位 让生产厂家报价时,也可以得到箱子尺寸的数据。但这是后期的。在图纸会审期间,没有一个尺寸,没有一定的经验是可能发现不了这个问题。
     
发表于 2012-7-7 13:50:25 | 显示全部楼层
希望做施工的出来讲一讲,给大家解惑啊。多谢了。
发表于 2012-7-7 15:15:01 | 显示全部楼层
有过这样的要求,尤其是比较复杂的工程,有些位置是各专业必争之地,为了协调各专业要求,有需求的专业都要向建筑专业提土建任务书,说明在那一层,轴线位置,留洞、埋件等,避免在成型的墙上留洞、埋件带来困难。有时需协调各专业需要,例如通道,需要规划,避免碰撞打架。像多层建筑,电气一个配电箱,给建筑交待一下就成,没那么复杂。
     
发表于 2012-7-7 18:17:22 | 显示全部楼层
住建部《建筑工程设计文件编制深度规定》 4 施工图设计 4.3.4.8 “楼地面预留孔洞和通气管道、管线竖井、烟囱、垃圾道等位置、尺寸和做法索引,以及墙体(主要为填充墙、承重砌体墙)预留洞的位置、尺寸与标高或高度等”。

根据以上的要求,严格来说,建筑电气专业是应该给建筑专业反提配电箱留洞资料的。但具体如何执行,还看各地各单位的习惯了。
发表于 2012-7-8 14:53:38 | 显示全部楼层
因为施工图是出在招标前,
因此,设计院给有电箱参数,常常会在招标后改变,

图纸上还是要给尺寸的,但一定要在招标后,与中标厂家核对。
     
发表于 2012-7-10 08:59:50 | 显示全部楼层
要给建筑、结构专业提留洞条件的,至于中标后只是核对、调整。