账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 38532|回复: 75

[求助] 请教线路继电保护方面问题

  [复制链接]
发表于 2012-7-4 11:43:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
http://www.jzdq.net.cn/club/thread-24017-1-1.html
上午电话请教了姚老师,告知Iop≥KrelIcx不需要满足,因为这个是A/B或者A,B发生单相接地时,从线路C流出的电流.
另外姚老师说应该考虑变电所附加值.
所以计算应该是Iop≤(IcΣ-Icx)/1.25=1.16(2.9+1.3+0.7-0.7)/1.25=3.9
答案为D。
Iop≥KrelIcx这个式子我还是没明白具体意思,高手能帮助解答下吗?
 楼主| 发表于 2012-7-4 11:53:08 | 显示全部楼层
我理解:
1.首先线路正常时,Iop应该能躲过Icx的值。
2.发生单相接地时,保护装置能在其他总对地电容电流流过时动作,所以要满足(IcΣ-Icx)/Iop≥1.25(可靠系数)
但是手册上无时限时Krel取4~5,有时限时Krel取1.5~2.(系数为什么这样取不明白)
3.我觉得还是要同时满足1,2两个条件。
疑惑中。。。
     
发表于 2012-7-4 14:55:36 | 显示全部楼层
保护装置能在其他总对地电容电流流过时动作 这个能理解吗
     
发表于 2012-7-4 14:57:37 | 显示全部楼层
时限 打算取多少
     
发表于 2012-7-4 15:04:50 | 显示全部楼层
1.不许乱动。2.应该有用。成才了
     
发表于 2012-7-4 16:23:06 | 显示全部楼层
"手册上无时限时Krel取4~5,有时限时Krel取1.5~2."----系数为什么这样取?
保护无时限动作时,需考虑10KV线路单相接地时的暂态电流的影响,故Krel取4~5;
保护有时限动作时,10KV线路单相接地时的暂态电流的影响降低,故Krel取1.5~2.
Krel取值,实际是个经验值.
     
发表于 2012-7-4 16:33:10 | 显示全部楼层
"另外姚老师说应该考虑变电所附加值.
所以计算应该是Iop≤(IcΣ-Icx)/1.25=1.16(2.9+1.3+0.7-0.7)/1.25=3.9
"
变电所附加值(1.16)-----该值是用于消弧线圈容量计算得一个系数,不能用在此处。
手册上的IcΣ、Icx,指得是接地时的电流,而该题的已知条件是,正常时的电容性电流,
二者是有区别的,二者之间关系可见我的另一个贴子。
发表于 2012-7-4 16:42:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-7-4 16:50:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-7-5 08:57:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-7-5 11:36:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 LXQ3 于 2012-7-5 13:34 编辑

单相接地时的电流计算:
据题意,正常运行时,各线路单相(每相)对地的电容性电流为:
线路A,Ic0x.A=2.9A
线路B,Ic0x.B=1.3A
线路C,Ic0x.C=0.7A

单相接地时, 各线路总的单相接地电流(0序电流):
非故障线路,线路A,Icx.A=3* Ic0x.A=3*2.9=8.7(A)  电流的方向:从母线流向线路.
非故障线路,线路B,Icx.B=3* Ic0x.B=3*1.3=3.9(A)  电流的方向:从母线流向线路.
故障线路:
线路C,非故障相总的单相接地电流(0序电流),Icx.C=3* Ic0x.C=3*0.7=2.1(A)  
电流的方向:从母线流向线路.
线路C,故障相总的单相接地电流(0序电流),IcΣ.C=- (Icx.A+ Icx.B+ Icx.C)
=- (8.7+3.9+2.1)=-14.7(A)
=-3* (Ic0x.A+ Ic0x.B+ Ic0x.C)
= -3*(2.9+1.3+0.7)= -14.7(A)
电流的方向: 从线路流向母线.
线路C首端,三相总的单相接地电流(0序电流), IcΣ.C0= IcΣ.C+Icx.C=-14.7+2.1=-12.6(A)  
电流的方向: 从线路流向母线.
(上式计算,考虑了电流的方向;如不考虑电流的方向,
则:IcΣ.C0= IcΣ.C-Icx.C=14.7-2.1=12.6(A) )
待续。
     
发表于 2012-7-5 12:07:46 | 显示全部楼层
单相接地(无时限)保护整定计算:
按《工业与民用配电设计手册》第三版 表7-13提供的计算公式进行计算.
保护整定计算的原则::
1. 非保护线路发生单相接地时,不误动;  
2. 本线路发生单相接地时,可靠动作,即具有一定的灵敏度, 灵敏系数≥1.25。

保护装置的整定值:线路C,Iop≥Kh* Icx=(4~5)*2.1=8.4~10.5 (A)
取保护装置的整定值 Iop=10 (A)

校验灵敏度: K= (IcΣ.C-Icx.C)/ Iop=12.6/10=1.26>1.25  校验合格.

假定单相接地发生在B线路上, 单相接地(无时限)保护整定计算:
保护装置的整定值:线路B,Iop≥Kh* Icx=(4~5)*3.9=15.6~19.5 (A)
取保护装置的整定值 Iop=15.6 (A)
校验灵敏度: K= (IcΣ.B-Icx.B)/ Iop=(14.7-3.9)/15.6=10.8/15.6=0.6923<1.25  校验不合格!

假定单相接地发生在A线路上, 单相接地(无时限)保护整定计算的结果与上类似,不合格!

上述计算表明, 10KV不接地系统,单相接地(0序)电流保护无实用价值!

刚查了一下《3KV~110KV电网继电保护装置运行整定规程》DL/T584—2007行业标准,
标准中无“10KV不接地系统,单相接地(0序)电流保护”的项目。
待续。
     
发表于 2012-7-5 12:10:51 | 显示全部楼层
《工业与民用配电设计手册》第三版 表7-13提供了单相接地(0序电流)保护整定计算的计算公式,
但没有提供电路图和电气分析图,让人在云里雾里,看不清事情的本质。如对此问题感性趣,或应对
哪些无聊的考题,建议去看一下《继电保护》中接地保护的有关章节。
不过,10KV不接地系统,单相接地(0序)电流保护无实用价值!
     
发表于 2012-7-5 13:27:59 | 显示全部楼层
回复 8# 治学以诚


    "楼上也是个老道的专家了。"-----过奖了,实在是愧不敢当。我只是来学习的!发言不当,尽管批评!
发表于 2012-7-5 13:39:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则