账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 23022|回复: 19

[问题探讨] 请教:发电机房自动喷水灭火系统?

  [复制链接]
     
发表于 2012-6-18 12:01:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
单位做了一个项目前期变电所和发电机房未采用气体灭火,后由于当地消防局意见,发电机房和开关站及变电所均已增设气体灭火装置。
再次收到消防局复查意见:发电机房设自动喷水灭火系统。其余不变。
引用条文是:.6.6.1 燃油、燃气的锅炉房、柴油发电机房宜设自动喷水灭火系统
7.6.6.2 可燃油油浸电力变压器、充可燃油的高压电容器和多油开关室宜设水喷雾或气体灭火系统。
查阅规范条文解释:
7.6.6 本条是对原条文的修改。由于卤代烷对环境及大气层破坏严重,国家限制生产和使用,故予以修改。
高层建筑内的燃油、燃气锅炉房、可燃油油浸电力变压器室、多油开关室、充可燃油的高压电容器室、自备发电机房等,有较大的火灾危险性。考虑到其火灾特点,可以采用水喷雾灭火系统
请教哈:1:气体灭火的气体是否会和燃油,燃气有化学反应,估要求采用水喷雾?
           2:水好还是气体好,发电机房还有几个发电机出线配电柜
发表于 2012-6-18 14:07:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 wgviing 于 2012-6-18 14:11 编辑

先说一下
1、发电机房需要进气和排气,如果用气体灭火的话,是否效果不好?当然并不是说发电机房不能用气体灭火,答案肯定是可以的。
2、水雾主要是降低可燃物燃点以及窒息而起到灭火效果,而水雾灭火后对发电机及供电线路没有多大影响。
     
 楼主| 发表于 2012-6-18 15:12:31 | 显示全部楼层
二选一选哪个?呵呵
发表于 2012-6-18 16:00:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 wgviing 于 2012-6-18 16:21 编辑

首先可以确定的是两者都是满足要求的,但如果让我选 ,我还是选 水雾。气体灭火要求相对多一些。

如果可以再选择的话,我选 干粉灭火器。

气体灭火主要是用在计算机房等
     
 楼主| 发表于 2012-7-5 22:16:49 | 显示全部楼层
嗯,还是不是很理解采用水喷雾系统用来灭电气设备,按我的理解水即是雾状,也有可能会造成电气故障扩大,看到水的图集设在变压器房间的
     
发表于 2012-7-5 22:53:24 | 显示全部楼层
自动喷水水喷雾应是不同概念。发电机房灭火应采用后者(当然,气体灭火也可),而非前者。
发表于 2012-7-5 23:00:04 | 显示全部楼层
从环境保护的角度出发,还是用水喷雾吧,气体灭火的气体放一次就全部挥发了,水这东西没污染.
     
 楼主| 发表于 2012-7-6 14:51:27 | 显示全部楼层
6.3.4 消防控制设备对管网气体灭火系统应有下列控制、显示功能:
6.3.4.1 显示系统的手动、自动工作状态;
6.3.4.2 在报警、喷射各阶段,控制室应有相应的声、光警报信号,并能手动切除声响信号。
6.3.4.3 在延时阶段,应自动关闭防火门、窗,停止通风空调系统,关闭有关部位防火阀;
6.3.4.4 显示气体灭火系统防护区的报警、喷放及防火门(帘)、通风空调等设备的状态。
规范中关于气体灭火要求延时阶段,应自动关闭防火门、窗。因为门常是闭合的,也有闭门器;是否窗一定要设置为电动防火窗呢?设置为常闭窗行否?仅做采光,并不打开。。。
     
发表于 2012-7-6 15:14:53 | 显示全部楼层
该窗户当然可以长年不开启,比如地下室。你开启它何用?甚至连采光都省了
     
 楼主| 发表于 2012-7-6 15:39:17 | 显示全部楼层
回复 9# 大鼻山


    地下室是不具备采光条件,地上一层的发电机房和变电所开关站有这个条件,开窗采光可以,要是能偶尔透透气好点,但是规范对于气体灭火延时阶段自动关闭门,窗,字面意思是要设置自动关闭防火窗,按常规就成了电动防火窗,造价提高了些,要是设置为固定闭合窗,倒也没问题。
     
 楼主| 发表于 2012-7-6 15:43:10 | 显示全部楼层
自动关闭,可能是考虑室内火灾,人进不去,无法手动关闭;假设此窗设置为室外人手动可以关闭,貌似问题不大。{:smile:}
     
发表于 2012-7-6 17:11:34 | 显示全部楼层
扯远了。跟楼顶问题关系不大
发表于 2012-7-11 14:54:08 | 显示全部楼层
回复 6# 大鼻山


    看到自动喷水,这个我就疑惑了,还是这个准确,那么水喷雾这种方式不会引起设备损坏么,高温加上气体,不是液化了,那潮湿的设备怎么办啊,我是小菜鸟啊,以后多泡泡论坛,各位叔叔带带我啊
发表于 2012-7-11 17:25:57 | 显示全部楼层
采用S型气溶胶吧,
最近听得较多,据说价格比气体灭火便宜多了。
发表于 2012-7-13 15:38:55 | 显示全部楼层
柴油发电机房用水喷雾的进来比较多。
变配电所设气体灭火。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-26 02:45 , Processed in 0.081704 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表