账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7946|回复: 2

[求助] 关于住宅电表箱内电表选择的一点疑问

[复制链接]
     
发表于 2012-6-16 04:08:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 woshichuizi 于 2012-6-16 04:14 编辑

假设住宅每户计算电流为39A,则住户的家居配电箱总断路器取额定电流50A的2P断路器,电表箱里至住户家居配电箱的出线回路也选额定电流50A断路器(非重要负荷,这里请不要考虑选择性,如要讨论断路器的选择性,请另开帖),那么电井里的电表应该选择10(40)A表还是15(60)A表?这个问题历来都有不同说法,有位高级工程师说电表的选择要满足表的最高量程大于计算电流,但是还有位gao级工程师说电表的选择要满足表的最高量程小于等于此回路断路器的额定电流,这样线路在过载时,断路器及时跳闸对电表有保护作用。这两种说法那种正确?有无规范条文支持?
     
发表于 2012-6-16 08:54:40 | 显示全部楼层
这个是供电局说了算。
发表于 2012-6-18 16:30:29 | 显示全部楼层
是的,设计写每户8KW,供电局申请电表时,说只能写6KW,不准多写。。所以说电表真烧了,那也是供电局的事。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则