[问题探讨] IEC所转换的GB中,有无“工作接地或工作接地电阻”的说法?

  [复制链接]
     
发表于 2012-6-2 18:45:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
IEC所转换的GB中,有无“工作接地或工作接地电阻”的说法?我对此有点纳闷
     
 楼主| 发表于 2012-6-3 15:32:48 | 显示全部楼层
确实下沉太快。
IEC或其转化GB中,竟无工作接地或工作接地电阻之说法?
发表于 2012-6-4 09:53:24 | 显示全部楼层
回复 2# 大鼻山


    看看这个标准吧,应该有“工作接地”的提法,但不会有“工作接地电阻”的,只会有“可靠等联”。
http://www.jzdq.net.cn/club/thread-23584-1-5.html

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
大鼻山 + 10 热心

查看全部评分

发表于 2012-6-4 09:56:10 | 显示全部楼层
个人理解,所谓“工作接地”,应理解为“功能等电位联结”(GB50054-2011,术语2.0.20)
发表于 2012-6-4 09:58:16 | 显示全部楼层
离地飞行器、航天器,水上(下)舰船上的设备的“工作接地”,都是“功能等电位联结”。
     
 楼主| 发表于 2012-6-4 10:57:39 | 显示全部楼层
谢谢。有无其他现行IEC或其等效GB提及“工作接地”这4个字的?
     
发表于 2012-6-4 11:07:11 | 显示全部楼层
工作接地绝对不能理解为等电位联结,应划分到功能性接地的范围。
     
 楼主| 发表于 2012-6-4 11:58:35 | 显示全部楼层
但是迄今为止,现行与IEC的等效GB,我一直未找到“工作接地”这4个字。系统接地倒是有
     
 楼主| 发表于 2012-6-4 12:00:09 | 显示全部楼层
工作接地接地电阻或系统接地电阻,也无明文要求(似乎仅民规提到了变压器中性点接地电阻要求)
发表于 2012-6-4 14:48:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 911room 于 2012-6-4 14:50 编辑


谢谢龙王指正,工作接地按IEC应称作“功能接地”。不过“功能接地”(IEC中用FE表述),其终极目的是否是“功能等联”呢?如果不是出于此目的,又何必彼此连接呢?换言之,如果“功能接地”后,各设备不是等电位的,他们是否能协同工作?

设备都接入总接地端子(个人认为:此端子对与设备功能来说是否接地并不重要,对防雷重要。),从而使设备的功能接地端达到了等电位。详见GB/T16895.10-2010(IEC60364-4-44:2007)图44.R12
     
 楼主| 发表于 2012-6-4 14:53:12 | 显示全部楼层
我计划得出的结论是:
关于工作接地电阻(或系统接地电阻)大小的规定,实际上是没有规范依据支撑的(民规除外)。
     
 楼主| 发表于 2012-6-4 14:56:51 | 显示全部楼层
如果说有规定,也是因为工作接地和保护接地往往纠结在一起,而后者电阻有规定,所以才间接导致前者电阻好像也有规定了。
发表于 2012-6-4 15:02:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 911room 于 2012-6-4 15:03 编辑

如果认为“工作接地”(或称:功能接地)是功能等联的一部分,那是要规定连接效果的(要有导通电阻的要求).
至于保护接地,IEC是要求故障回路阻抗的,而不是接地极与大地的连接电阻。尤其信息设备,目前规范中所有的“接地电阻”要求,都应理解为:设备PE端子的等电位联结电阻(PE与FE肯定是要连通的)
     
 楼主| 发表于 2012-6-4 16:46:28 | 显示全部楼层
楼上所说,诸多欠妥。
发表于 2012-6-4 16:48:11 | 显示全部楼层
楼上所说,诸多欠妥。
大鼻山 发表于 2012-6-4 16:46



   在下是外行, 请多多指正。