[问题探讨] 关于TT系统电位差计算

  [复制链接]
     
发表于 2012-5-18 14:20:58 | 显示全部楼层
但愿更热闹一些!
     
发表于 2012-5-18 14:31:33 | 显示全部楼层
让暴风雨来得更猛烈些吧!
     
发表于 2012-5-18 16:38:51 | 显示全部楼层

这都哪个朝代了?高压接地电流还30A?
     
发表于 2012-5-18 16:50:15 | 显示全部楼层
估计将来会统一不超过10A(不接地系统)。
发表于 2012-5-18 17:02:56 | 显示全部楼层
回复 18# 大鼻山
    这是最不利情况了,部分农电网还在采用这个值,新规划城网一般取10A。接地电阻10Ω也是按最不利情况提出的。若按10A、4Ω,那外壳对地电压仅40V,更没什么问题了。
发表于 2012-5-18 17:07:52 | 显示全部楼层
绝缘耐压真正的问题,恐怕是雷电冲击过电压。变电所避雷器接在R上,雷电放电电流按3kA考虑,接地电阻4Ω,也有12kV的冲击过电压。尽管设备冲击耐压远高于工频耐压,但若所内配电设备外壳也是接到R的,该电压值已大于电源级配电设备6kV的冲击耐压值,应考虑防护问题。
发表于 2012-5-18 17:15:41 | 显示全部楼层
城网全电缆配电系统,有观点认为可以不考虑雷电问题,那上面的顾虑可消除。
     
发表于 2012-5-18 23:21:55 | 显示全部楼层
估计将来会统一不超过10A(不接地系统)。
尺短寸长 发表于 2012-5-18 16:50

还有多少城市在用不接地系统呢?
发表于 2012-5-19 08:14:59 | 显示全部楼层
现国内绝大多数城市10kV系统都还是小接地系统,大接地系统只是部分城市的部分地区在试运行。在试行20kV电压地区,有选大接地系统,但20kV系统还很少。
    大接地系统通过恰当选择接地电阻值控制单相接地故障电流在100~1000A,我国北京等地控制在600A,但用户变压器零序速断保护0s跳闸,零序过电流0.5s跳闸,线路零序过电流保护最多3s跳闸,不可能有超过5s的情况。
发表于 2012-5-19 09:15:17 | 显示全部楼层
另外,大接地系统负荷端变电站若采用分别接地,为限制接地处跨步电压伤害,对600A故障电流电网,变电站保护接地电阻一般不大于0.5Ω,如此可限制跨步电压在30V左右,因此外壳故障工频电压约300V,持续时间0.5s,对所内配电设备绝缘基本无威胁。
发表于 2012-5-19 09:28:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-5-19 09:39:37 | 显示全部楼层
600A只是一个估算值,实际一般要求在400~600A之间,因为故障点接地电阻有一个范围,400~600A电弧可连续燃烧,又不至于烧坏电缆(0.5s),零序保护动作值其实是很低的,典型值为80A左右。
发表于 2012-5-19 09:42:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 dmd888 于 2012-5-19 09:45 编辑

诚版那个计算中,电压应取相电压,为6000V。能量计算没看懂。
发表于 2012-5-19 09:46:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-5-19 12:26:21 | 显示全部楼层
老诚语录——

还是看不懂!