某银行供电系统图

某银行供电系统图
  那个四线切换开关是什么意思?  什么作用啊 》还有那个防雷器的作用是干什么的?还有就是在银行柜员下面安装一个市电插座和一个ups插座 怎么用啊 ,是什么意思?也就是ups的工作性质 是边充电边放电  还是用的时候在放电?谢谢各位前辈指点迷津啊!
     
发表于 2012-5-16 12:16:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2012-5-16 17:16 编辑


1、不是高手,菜鸟一只。只是依照自己对上图的理解作答。从图中看,你这个应该是一个银行储蓄所的装修电气深化系统。


2、从图中看市电、发电机采用1P开关,说明市电电源、油机电源均为单相220V电源,采用4P双电源切换装置(一般厂家生产的双电源自动转换装置无1P、2P型,基本为3P、4P的)作为两路单相双电源的自动投切设备。用4P的目的在于投切时要切断N线,防止杂散电流造成电气原件的误动作。按照本帖系统,因市电与油机不共用配电盘,双电源切换可用3P,无杂散电流产生。


3、图中防雷器准确名称应该为浪涌保护器,它的作用是防止雷电产生的电磁脉冲沿电源线路冲击储蓄所中的电子信息系统(计算机网络系统),造成计算机中数据丢失。


4、银行柜员下面一个市电插座是接局部照明、点钞机等对供电连续性无要求的设备的,UPS插座是接银行计算机终端、打印机等与银行主业相关且对供电连续性有要求的设备的。


5、UPS在市电、油机不失电的情况下,只是其中的稳压、整流、滤波电路在工作,电池组 处于浮充状态,提供用电设备一个质量相对较高的工作电源;市电、油机失电时,UPS中逆变电路指令电池组由浮充转为放电状态,再经逆变、稳压、整流、滤波电路输出至要求不间断供电的用电设备。
     
发表于 2012-5-19 00:14:52 | 显示全部楼层
补充:银行有个安防联动照明,包括金库,柜台区,现金区,各个出口灯,各个视频监控下,机房等等场所{:lol:}