[问题探讨] 设计院办公楼办公插座的负荷分级

  [复制链接]
     
发表于 2012-4-26 23:19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一栋一类高层建筑,作为设计院办公楼使用。
设计办公室内插座所接负荷均为设计人员计算机。
那么,设计办公室插座是否应该按照《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008附录A 民用建筑中各类建筑物的主要用电负荷分级 表A第24行中的“主要业务和计算机系统用电”划分为一级负荷?
     
发表于 2012-5-2 15:25:04 | 显示全部楼层
那看设计啥了,要是黑丝带、核武器、空间武器那肯定是一级负荷中特别重要负荷,如果是设计菜市场、养猪场那最多是三级负荷!
     
发表于 2012-5-2 16:22:41 | 显示全部楼层
     
 楼主| 发表于 2012-5-2 19:27:01 | 显示全部楼层
那看设计啥了,要是黑丝带、核武器、空间武器那肯定是一级负荷中特别重要负荷,如果是设计菜市场、养猪场那 ...
rpg2009 发表于 2012-5-2 15:25



认认真真提问,如有兴趣作答也敬请认真!
如果您想表现您语言的诙谐幽默,仿佛上错了板块,请您移步轻松一刻!
     
发表于 2012-5-2 19:41:44 | 显示全部楼层
带UPS即可,以前我在某专业院学习的时候电脑是有UPS的。
     
 楼主| 发表于 2012-5-2 19:47:41 | 显示全部楼层
带UPS即可,以前我在某专业院学习的时候电脑是有UPS的。
老康阁楼 发表于 2012-5-2 19:41


如果确定以后也不会带UPS,仅仅按三级负荷配电,是否违规?
想听听同行、专家的意见。
     
发表于 2012-5-2 20:12:26 | 显示全部楼层
如果跟我们一样的建筑设计,我想三级负荷就可以,至多,接上UPS
     
 楼主| 发表于 2012-5-2 20:24:20 | 显示全部楼层
是建筑设计。
是《民规》附录中那一条可变通理解?还是认为设计办公室插座为非主要业务和计算机系统用电?
     
发表于 2012-5-3 08:24:04 | 显示全部楼层
回复 4# yangyang7201


    我是认真回答,负荷等级和工作对象有密切的关联关系。
发表于 2012-5-4 15:02:48 | 显示全部楼层
三级负荷就可以了!
     
发表于 2012-5-4 15:10:28 | 显示全部楼层
"主要业务和计算机系统用电"
这条还是要具体问题具体分析:如果是省市级的金融、通信、交通等部门那无疑是一级负荷,但如果仅是一些普通办公用的,如小型贸易公司等,那肯定不能划为一级负荷,如数据重要只能自配UPS来解决。
     
发表于 2012-5-4 16:13:27 | 显示全部楼层
三级负荷即可。“主要业务和计算机系统用电”本人理解为“主要业务”即对外经营用计算机,“计算机系统”即计算机总机房用电。实际上,计算机要达到一级除了双重电源还是要上UPS的。
发表于 2012-5-4 17:24:21 | 显示全部楼层
一栋一类高层建筑,作为设计院办公楼使用。
设计办公室内插座所接负荷均为设计人员计算机。
那么,设计办公室插座是否应该按照《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008附录A 民用建筑中各类建筑物的主要用电负荷分级 表A第24行中的“主要业务和计算机系统用电”划分为一级负荷?
yangyang7201 发表于 2012-4-26 23:19



设计院办公楼,
一停电,总有人叫苦不迭,嚷嚷着————工作白干了,都没保存。
CAD带自动保存功能的,10min保存一次,或者可以设更短。
停电不会造成人员伤亡、重大经济损失,领导认为——大不了重新画一遍、晚上加加班。
另外停电,可能会划伤硬盘,导致重新装电脑,比较费时间。
     
 楼主| 发表于 2012-5-4 19:12:46 | 显示全部楼层
回复 13# urpig

呵呵,说得都是实情。CAD自动存盘最小可以调到1分钟,只要电脑速度够快,设计人员
不嫌自动存盘碍事儿。领导也的确不把咱老百姓的工作当回事儿。
我想说的是:建筑设计院的主要业务就是绘图出图,设计室的计算机插座用电应归为“主要
业务和计算机系统用电”。
      至于重大经济损失一说,规范从来就没有一个明确的界定。何为重大?对于国企一个吊
灯可以花费百万,对于一个小企业百万损失就可导致破产。如果设计室插座供电干线电缆故
障,必须更换电缆才能继续工作,这期间无法绘图出图的损失以及与甲方约定的合同延误的
违约金赔付,对于已设计为主业的单位来说应该是重大的经济损失。
     该建筑是一类高层,又作为建筑设计院的办公楼。
     种种条件均与《民规》中的负荷等级分类相吻合,应划分为一级负荷。
发表于 2012-5-5 13:46:24 | 显示全部楼层
建议楼主调查一下
北京建筑院、中国建筑院、华东建筑院、华东电力院……的大楼插座