{:handshake:}请教各位高手
负荷开关能当隔离开关使用吗?
隔离开关要满足什么规范要求?
谢谢!
     
发表于 2012-4-18 16:05:57 | 显示全部楼层
当然可以啊,负荷开关能当隔离开关使用。你可以看看样本,都是这样写的。但是反过来就不行了
     
 楼主| 发表于 2012-4-18 17:27:05 | 显示全部楼层
{:handshake:}隔离开关要满足什么规范要求?
     
发表于 2012-4-18 17:33:16 | 显示全部楼层
高、低压,不同。
发表于 2012-4-19 10:15:46 | 显示全部楼层
负荷开关可以带负荷操作,隔离开关不行
     
发表于 2012-4-19 15:58:06 | 显示全部楼层

隔离开关也是开关,低压配电设计规范2.0.33 开关 在电路正常的工作条件或过载工作条件下能接通、承载和分断电流,也能在短路等规定的非正常条件下承载一定时间的一种机械开关电器。因此隔离开关也能带负荷操作。
发表于 2012-4-19 16:04:39 | 显示全部楼层
支持6楼,隔离器不具有带负荷接通、分断能力;隔离开关有能力,一般都给出AC-21,22,23的电流值,且具有隔离功能(在断开位置);
负荷开关没有明确具有隔离功能。
     
 楼主| 发表于 2012-4-19 16:59:48 | 显示全部楼层
谢谢各位的回答{:handshake:}