请教各位老师、同行,有关SPD的有效电压保护水平计算

   下端引线长度如何界定
   GB 50057-2010 第91页,图 J.1.2-3 TN系统安装在进户处的SPD,下端引线有5a和5b二种,计算5b的长度是否需要加上PE排至总等电位箱之间的长度?
   
   GB 50057-2010 第89页,表 J.1.2中的“接线形式”,是不是指5a和5b?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2012-3-19 16:27:55 | 显示全部楼层
同问。。。50057里的接线形式究竟指的是什么
 楼主| 发表于 2012-3-21 08:59:48 | 显示全部楼层
下端引线5b,其长度不应计入PE端子到总等电位端子排的距离。

    因为要保护的是,本级配电设备或是下级设备内线路、开关等与PE(机壳)之间的过电压,不是对大地电位的过电压。

    因此,5a接法是错的。
    一般SPD不可能单独设一箱子另外安装,大都设在进线箱或进线柜内。进线箱箱底离地面1.5m,进线柜一般高达2m,内部开关高度也达1.5m,总等电位端子排高度一般为0.3m。扣除SPD本身高度,考虑引线直角转弯会增加长度,总引线长度将会超过1.5m,如果按1.5μH/m计算,引线压降将会达到2.5kV,加上SPD本身的保护水平2.5kV,总电压保护水平达5kV,这时已不能保护设备了。
     
发表于 2012-3-21 10:03:52 | 显示全部楼层
这个问题好像有点难搞。。。
 楼主| 发表于 2012-3-21 13:36:13 | 显示全部楼层
下端引线采用5b接线的好处

   如果在PE排到总等电位端子排之间,加接一电感量为10mH的退藕线圈,而且是雷电流流进配电箱唯一通道,其结果如何呢?
   退藕线圈上通过10/350μs波,初试设雷电流为 I=1kA,此时的压降为:
      △U=L*di/dt=10*(10-3)*(1*10+3)/〔10*(10-6)〕=1*(10+6)=1000kV
     二类防雷建筑物,总雷电流为150kA,如果接地电阻为4Ω,接地点反击电压U=150kA*4Ω=600kV,无雷电流流通。这说明初设的雷电流过大,流过的雷电流将减小,即小于1kA。到达配电箱,再分配到3根相线和1根PEN线上,每根雷电流将小于0.25kA。这时用Ⅲ级试验的SPD就可以了,倒灌的雷电流也少得很多,对后级设置的SPD电流可更小,这也许是对重要电子系统建筑物防反击过电压的好办法。