账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8839|回复: 6

[问题探讨] PC级双电源切换开关

[复制链接]
     
发表于 2012-3-5 16:49:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问前辈门,PC级双电源切换开关的电源侧要不要加断路器?{:handshake:}
     
发表于 2012-3-6 09:24:35 | 显示全部楼层
因为PC级一般适用于重要负荷,所以一般是由上级放射式配电而来,如果是这样的情况,那么PC级ATS前就没必要加断路器的(因为上级已经有保护了);如果上级是树干式配电而来,那么PC级ATS前就必须加断路器.
     
 楼主| 发表于 2012-3-6 10:46:03 | 显示全部楼层
{:handshake:}谢谢
     
发表于 2012-3-6 20:24:12 | 显示全部楼层
我有个内部资料,PC级设置前端要加短路保护电器。明天拍图片。
     
发表于 2012-3-7 09:41:44 | 显示全部楼层
没带数据线,发到微博上截过来图片有点小,将就着点。
00.jpg
001.jpg
     
 楼主| 发表于 2012-3-7 15:16:33 | 显示全部楼层
多谢康兄。{:handshake:}
     
 楼主| 发表于 2012-8-7 10:13:39 | 显示全部楼层
这个是很久而以前的贴了
想我有遇到一个问题:根据民规的7.5.4.5前面要加隔离措施。我找了一下资料,不是所有的断路器都有隔离功能的,我现在用的是施耐德的。
现在想问大家是怎么样执行民规的7.5.4.5的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则