账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13206|回复: 2

[问题探讨] 大的小区,消防控制室和监控室设置数量问题?

[复制链接]
发表于 2012-2-23 13:23:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 hahaoohehe 于 2012-2-23 13:32 编辑

像大的小区,里面有办公楼、酒店、商业楼、多栋住宅,这种的,消防控制室和监控室设置原则是什么,主要是数量怎么定?
1.以后是1个物业:消防控制室1个,监控室1个,也可以合用。
2.以后是多个物业:消防控制室1个,监控室多个。消防控制室多个,监控室多个。
3.公建是1个物业,住宅是1个物业:公建消防控制室1个,监控室1个,也可以合用。住宅消防控制室1个,监控室1个,也可以合用。公建和住宅共用1个消防控制室,监控室独立。

意见:大的不同性质及不同物业管理的单体公共建筑(如5星级酒店、超高层办公楼等),一般情况都要分开消防控制室 第一:安全可靠 第二:不同商家的扯皮,第3:一般有经验的开发商也会提出分开消防控制室。 监控室的数量也可以这样设置。

大的不同性质,但是1个物业管理的公共建筑(一般的酒店、办公楼),有多栋,这种的消防控制室是设置1个,还是多个,监控室呢?
意见:消防控制室可以设置1个,监控室可以设置多个? 消防控制室设置多个怎样?

有经验的甲方会知道他开发的各个公共建筑以后咋经营,是出租呢还是自己经营 这样就能提供给你 做控制室个数了。就是消防控制室和监控室的数量,主要是看这些建筑以后怎么经营来确定?

监控室根据以后的经营设置多个没事,但消防控制室设置多个,是好还是坏呢?(多套设备,多套人员)
发表于 2012-2-24 22:39:39 | 显示全部楼层
不管多大的小区。建议采用一个消防中心为好。主要是考虑初期设备的投资和后期管理的费用。至于系统的可靠性应该不是问题。
发表于 2012-2-24 23:52:15 | 显示全部楼层
楼主忽略了消防局这一关。若建审科认为从消防角度看,整个小区是一个整体(比如环形消防车道、室外消火栓管网的水泵等等之类的因素),那就必须有一个总消防控制中心。这种情况已经碰到过几次了,最终得消防局说了算。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则