账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11395|回复: 11

[问题探讨] 请问有关防火卷帘的问题

[复制链接]
     
发表于 2012-2-13 08:41:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有关一类高层中间有很高(比如80多米)方形天井的楼,方井四周不用防火卷帘的可以吗?我们领导去上海金贸大厦看了看,它就没用,说是02年完工的,那么是不是以前的规范不用设,还是现在也不用设,特别请尺兄结合金贸大厦讲讲这个困扰我的问题,也请其它知道有关别的楼的情况的朋友给讲讲
     
发表于 2012-2-13 08:45:11 | 显示全部楼层
建筑专业定。
哎,我多嘴了。
     
发表于 2012-2-13 09:03:50 | 显示全部楼层
龙王说的很对!
     
发表于 2012-2-13 09:38:14 | 显示全部楼层
这是一个垂直防火分区面积划分的问题。
上下层没有防火卷帘,防火分区通过天井上下联通,算一个防火分区。
1:建规对不同类型建筑的防火分区面积指标不同,看建筑物定性(具体见建规范)
2:有喷淋消防设施,防火分区面积可增加一倍(具体见建规范)
3:每个防火分区的疏散要求房间内任一点到该房间直接通向疏散走道的疏散门的距离(具体见建规范)
4:每个防火分区有两个疏散出口,相邻防火分区可共用一个疏散出口(具体见建规范)
5:天井单独算一个分区也需要疏散出口,天井的面积是算投影面积,加防火卷帘可归为下一层防火分区面积中。
6:卷帘涉及到建筑方案和防火分区划分,同时卷帘采用何种方式,是否要立柱,和结构也有关系。
7:部分项目申报按厂房(实则办公等,因厂房防火分区面积及疏散距离要求较低,节能要求也可省,手续简单)但实则用途为办公,防火分区面积划分要结合后期按办公装饰情况,后期装饰必报消防程序之一呀。
     
 楼主| 发表于 2012-2-13 10:14:35 | 显示全部楼层
现在是要求各方人员在一起研究,还请尺兄介绍一下上海金贸大厦,是不是它超过250米,就不用遵守高规了?
     
发表于 2012-2-13 10:31:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2012-2-14 11:19 编辑

回复 1# simbar

1、方井四周不用防火卷帘的可能性之一(极端情况,出现的可能性较低):
防火分区的面积(根据是否喷淋消防设施确定)没有超过GB50045防火规范的规定,就可以不设防火卷帘;

2、方井四周不用防火卷帘的可能性之二(没见过,估计少有可能):
做了专门的消防性能化设计,虽然防火分区的面积已超过GB50045防火规范的规定,但采取了一些其他的先进技术措施并经消防局组织的消防专家论证通过,也有不设防火卷帘的可能。
     
发表于 2012-2-13 10:34:46 | 显示全部楼层
回复 5# simbar


GB50045的1.0.5:。。。。。超过250m时,建筑设计采取的特殊的防火措施,应提交国家消防主管部门组织专题研究、论证。
     
 楼主| 发表于 2012-2-13 10:41:47 | 显示全部楼层
谢谢尺兄的耐心

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
尺短寸长 + 8 惭愧!遗漏最重要的,见9#楼。

查看全部评分

     
发表于 2012-2-14 11:03:03 | 显示全部楼层
回复 1# simbar


3、方井四周不用防火卷帘的可能性之三(很多情况下会采用):
GB50045-95《高层民用建筑设计防火规范》(2005年版)的5.1.5条之5.1.5.1~5.1.5.4款规定。


提请simbar注意。
     
发表于 2012-2-14 11:17:52 | 显示全部楼层
回复 8# simbar


惭愧!遗漏最重要的,见9#楼。

6#楼,作了局部完善,看看是否更合适?
     
发表于 2012-2-14 11:38:43 | 显示全部楼层
回复 9# 尺短寸长

接9#楼,再补一句说明:

GB50045-95《高层民用建筑设计防火规范》(2005年版)的5.1.5条(含5.1.5.1~5.1.5.4款)规定——
自GB50045-95始,期间历经GB50045-95的1997年版、2001年版,至2005年版为止,均未作任何改动。  

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
嘿嘿嘿嘿 + 20 热心贵宾

查看全部评分

发表于 2012-2-16 11:24:08 | 显示全部楼层
不做防火卷帘,水专业要做水幕
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则