账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5893|回复: 10

[问题探讨] 安全电源

[复制链接]
发表于 2012-2-6 09:22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
求教:下述几种的电源是否都是安全电源?

   电警棍,工作时前,220V对棍内电池充电。工作时,棍内电池逆变产生高压,工作时电源是安全电源吗?此时的电源指的是棍内电池还是逆变高压?
   同样,由36V工频电源供电,以荧光灯为光源的节能灯,其电源是36V还是逆变高压?荧光灯为光源的节能灯是安全灯吗?
   应急集中照明电源,由工频单相或三相供电,其中一路输出为36V时,接至低压应急灯。这时应急灯的电源,是工频电压还是36V安全电压?还是工频电压?
     
发表于 2012-2-6 09:33:22 | 显示全部楼层
安全电源和安全电压好像是不同的概念。
发表于 2012-2-6 09:45:56 | 显示全部楼层
可查阅一下GB/T3805-2008,安全电压属于特低电压的一部分。特低电压是一个体系,不仅仅是一个电压量值的问题。新国标中,36V已经不能算安全电压了,正常环境条件下,交流33V、直流70V是特低电压限值。
 楼主| 发表于 2012-2-6 10:54:39 | 显示全部楼层
用词不当,1楼中将电源均改为----电源电压。

   提到的三种情况,电源电压是不是都是不安全的?
 楼主| 发表于 2012-2-6 12:08:17 | 显示全部楼层
引自3楼的发言:新国标中,36V已经不能算安全电压了,正常环境条件下,交流33V、直流70V是特低电压限值。

   该新国标,是否已实施,与此有关的局部照明变压器的输出电压等级的新标准,是否已出台,即已有否相应的产品。
 楼主| 发表于 2012-2-6 12:11:28 | 显示全部楼层
接5楼

    新《低规》还未出台,是否其中接地故障保护一节中,正常环境的人身电击安全电压限值50V,是否以改为新数据?
发表于 2012-2-6 14:19:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 dmd888 于 2012-2-6 14:21 编辑

特低电压中SELV是用安全电压作电源,要满足电击防护,要求33V以下。间接电击防护50V以下为安全,是正常电压做电源时,碰壳故障情况下预期接触电压限值,与SELV作电击防护的安全电压值是两个概念,所以间接电击防护预期接触电压50V为安全限是不会更改的。SELV电源系统单故障时限值为交流55V、直流140V。
 楼主| 发表于 2012-2-7 09:10:17 | 显示全部楼层
请教一个问题:

    王老的书中有一句话:

    据此,IEC将干燥环境条件下用以特低电压设备的额定电压定为48V(我国现仍沿用过去的36V,其技术经济性能差)。

    此话中提到的,IEC的规定是否过时,有了新规定?
     
发表于 2012-2-7 13:32:30 | 显示全部楼层
楼上的问题还是托人直接问王老比较合适。
发表于 2012-2-7 13:47:30 | 显示全部楼层


        这个问题确实很纠结。过去IEC间接电击防护48V以下、直接电击防护25V以下为正常环境安全电压,工程上按电压区段II额定电压取值,一般取为36V和24V,但2008国标摆在那里,不能视而不见,实际上使用的安全电压(如机床照明灯等)仍然为36V,这又是一个标准间干仗的实例。
        但楼主的问题主要不是在这个上面,其实答案很简单,只要看一下那些设备标牌上是不是电击防护III类即可。
发表于 2012-2-7 13:54:28 | 显示全部楼层
类似的问题还有很多,如笔记本电脑,当把电源适配器看成用电设备时(实际上不是),勉强可看成是II类设备;当把它看成是电源设备时,它就是一个标准的SELV电源。但笔记本本身是III类设备。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则