账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 尺短寸长

[问题探讨] 老诚语录

   火... [复制链接]
     
 楼主| 发表于 2013-8-28 16:36:24 | 显示全部楼层
老诚语录 Z029:
http://www.jzdq.net.cn/club/view ... p;extra=&page=6
产品品质,中国没有产品品质这个概念。

此时,我想说的,国家需要出来治理一下了。
从概率上讲,人分三六九等,木分花梨紫檀。
国家应当把各行各业不守规则的人给揪出来,只要不守规则,这个国家就乱了。

比如,许多教授级高工,简直就是小学生水平,这样做工程,不出事才是怪事。
治学以诚 发表于 2013-8-28 15:10
     
 楼主| 发表于 2013-9-4 13:56:22 | 显示全部楼层
老诚语录 Z030:
http://www.jzdq.net.cn/club/view ... mp;extra=#pid135963
先讨论“强弱电共用接地网,那么接地电阻不应大于1欧”
强电接地是电源接地,明确无误。
弱电接地:是指什么?信号地,又分数位电路地,与模拟电位地。
两者关系是,不能共用,两地必须互相隔离。

这个规定很怪很怪的,看着直感觉编者没读过电气学科。基本的基本的电气常识都不知晓。
治学以诚 发表于 2013-9-4 08:46
强电接地是电源接地,明确无误。
弱电接地:是指什么?信号地,又分数位电路地,与模拟电位地。
强电接地弱电接地(当是信号地时)与两者关系是,不能共用,两地必须互相隔离。

强电接地弱电接地(当是屏蔽地时)与两者关系是,能共用,但是接地电阻大小,又无关紧要了。
治学以诚 发表于 2013-9-4 13:38
     
 楼主| 发表于 2013-9-4 15:32:32 | 显示全部楼层
老诚语录 Z031:
http://www.jzdq.net.cn/club/view ... p;extra=&page=2
回家把电视机电源插头拔下来,好好看看。为什么没有PE插柱。
电视机不需要屏蔽,也就不设置屏蔽地了。

计算机需要屏蔽地,所以,电源插头要有PE插柱。
楼主所说的弱电接地,也就屏蔽接地问题,否则,是不可以共用接地网的。

规范一帮人等,胡编规范,滥竽充数,非常可耻。
治学以诚 发表于 2013-9-4 15:25


老诚是可爱,老诚不可耻。。。
     
 楼主| 发表于 2013-9-5 07:54:41 | 显示全部楼层
老诚语录 Z032:
http://www.jzdq.net.cn/club/view ... p;extra=&page=3
GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》
基本上是胡扯出来的规范条文。

4.4.4 防雷装置的接地应与电气和   电子系统等接地    共用接地装置
电子系统等接地 也只能是  屏蔽地。而屏蔽地,不要求必有接地装置的。电源系统有接地,电子系统也就顺便用一用。对于电子系统 来讲,屏蔽地,不要求必有接地装置。治学以诚 发表于 2013-9-4 22:36
发表于 2013-9-5 11:11:41 | 显示全部楼层
不错,学习了,谢谢。
     
 楼主| 发表于 2013-9-9 09:11:12 | 显示全部楼层
老诚语录 Z033:
http://www.jzdq.net.cn/club/redi ... o=lastpost#lastpost
16楼,测什么测。这样的电路都能画出来,得多差的电路水平才行啊。
一个毫无电气理论知识的人,长期被奉为本专业的泰斗,想想就可怕的不行。
还有楼上的,同样的毫无电气理论知识,都能混成论坛贵宾。论坛贵宾能是一问三不知的吗?
仅仅是认识文字而已,能读一下规范而已。

我一再说不要胡闹,请不要胡闹,你在电气领域内没有说话的份。因为你不懂。所以,请自重。
治学以诚 发表于 2013-9-9 08:18


自重,请自重。{:funk:}
     
 楼主| 发表于 2013-9-26 08:48:05 | 显示全部楼层
老诚语录 Z034:
http://www.jzdq.net.cn/club/view ... mp;extra=#pid137203

原理不懂,所以,说不明白。
1、TN系统,N线与PE线在正常情况下,有微小的电位差,不超过50伏。
单相故障持续时间内,N线与PE线有较大的电位差,超过50伏。不过,这不在检修考虑之列,即,故障发生时间较短。要么断路器动作,要么烧坏线路。
因此,不需要设置四极隔离。规范认为PEN不应设置四极隔离,其实设置了又能怎么样?反正是隔离电器。隔离电器是断路器分断后才可以操作的。
如果,认为PEN容易虚接,造成中性点漂移的话,N线同样是不应设置四极隔离的。
这个问题,规范没有给出充分必要的理由。
2、TT系统设置四极隔离的理由也已经不充分了,因为TT系统,规范等同于TN系统的要求了,即接地时必须断电。那么,TT系统设置四极隔离的理由已经不存在了。

因此,任何时候,隔离都不需要四极,三极即可。
治学以诚 发表于 2013-9-26 08:37


老诚版主艺高胆大!{:1_274:}
     
 楼主| 发表于 2013-9-27 10:13:57 | 显示全部楼层
老诚语录 Z035:
http://www.jzdq.net.cn/club/thread-26634-1-1.html
TN系统,加剩余保护,不十分必要。

本例是带电维修,起初外壳不带电,维修过程中,导致间接电击事故。发生了不幸。即检修时,
不亲自勘察现场,我无法猜,空调配线如何,接地制式如何。我可以判定是间接电击事故。原因可能是TT系统配电导致。
TN系统,不致于此。
治学以诚 发表于 2013-9-26 21:01

单相TN-C-S系统配电箱,不会发生电击事故,否则,TN-C-S就不能应用到单相配电系统中。
治学以诚 发表于 2013-9-26 21:04
     
 楼主| 发表于 2013-9-27 11:39:48 | 显示全部楼层
老诚语录 Z036:
http://www.jzdq.net.cn/club/redi ... o=lastpost#lastpost

你胡闹来胡闹去。有么意思。
你如果不相信,你回家,你确信家里是TN系统,你把你家冰箱拉到客厅里,让家人把手按在冰箱上,插好电源。你想办法把相线端了与PE端了短路。
如果出现你家人受伤,我赔你一千万。
治学以诚 发表于 2013-9-27 11:16


老诚是个大善人。{:1_274:}
发表于 2013-10-11 17:33:06 | 显示全部楼层
终于看完了,就一个感觉:自己就是个外行么。
     
 楼主| 发表于 2013-10-11 18:19:22 | 显示全部楼层
回复 430# tonglg

我们都是外行。
     
 楼主| 发表于 2013-10-11 18:21:00 | 显示全部楼层
老诚语录 Z037:
http://www.jzdq.net.cn/club/view ... p;extra=&page=5
TT,考虑接触电压不大于50伏,4欧都有些大了。就安全来讲。变压器4欧,路灯1欧才满足接触电压不大于50伏。
治学以诚 发表于 2013-10-10 17:22
     
 楼主| 发表于 2013-10-11 18:22:41 | 显示全部楼层
老诚语录 Z038:
http://www.jzdq.net.cn/club/view ... p;extra=&page=6
RCD失效与断路器失效不一样,RCD失效后,人无法发现,所以规定,一个月一测试,要去按一下试验按钮。
这个规定当然不能在路灯回路中执行的。
RCD不是安全设计的产品。

断路器失效后,是无法合闸,这是安全设计。
治学以诚 发表于 2013-10-10 17:42
     
 楼主| 发表于 2013-10-11 18:24:44 | 显示全部楼层
老诚语录 Z039:
http://www.jzdq.net.cn/club/view ... p;extra=&page=8
潮湿环境,预期接触电压超过AC25V,肯定有潜在危险。必须设置隔离变,降到25伏,配电,这是唯一的方式。
挂个破RCD,算算RA.Ia≤25V满足了,就自认为安全了?瞎掰。
治学以诚 发表于 2013-10-11 16:12
     
 楼主| 发表于 2013-10-11 18:26:09 | 显示全部楼层
老诚语录 Z040:
http://www.jzdq.net.cn/club/view ... p;extra=&page=9
RA.Ia≤25V
Ia=0.01A

RA=2500欧。

接地时,RA压降220伏,这个是实实在在存在的电压。
RA.Ia≤25V是虚假存在的。是编者发臆症,一厢情愿。
治学以诚 发表于 2013-10-11 17:11
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-28 07:30 , Processed in 0.079408 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表