一点接地,可惜了框架断路器。 治学以诚 发表于 2013-6-9 08:13 登录/注册后可看大图
框架用四极,各接各的地是正题。 治学以诚 发表于 2013-6-9 08:14 登录/注册后可看大图
使用道具 举报
TT系统要求变压器与设备接地极必须相互独立,要做到屋不搭山,地不连边。目的:就是限定接地故障电流大小的,使之在不断电能继续工作情况,电流大小可容忍。 因,接地不必立即断开,所以,当一台变配多台设备时,A设备接地继续工作,B设备检修,B必须掐断N线,否则。B的N线,碰壳就会发生电弧,人同时触及,就会电击。..... 如果,即时切断故障回路,B不用断N 治学以诚 发表于 2013-6-9 17:23 登录/注册后可看大图
131# “王老的书(二版及三版)图3-9。TT系统电源出线应设RCD的,而图中二电气设备的接地线没有连通,这图是错的?” 答:如果设置RCD动作于切断,本方案是不正确的,TN系统,切断的更可靠。 例外:当对接地故障电流有严格要求的场所,比如,不允许超过10A,等等。采用TT系统,即可以监控接地故障,又可以控制接地故障电流。 这种情况很少很少。 当动作于报警,不允许切断,本方案就是不正确的,TT系统可以带故障运行,此时,要求同一场所的所有设备必须等电位连接。 “王老的书(二版及三版)指出TT系统优于TN系统在于: ...或电气装置发生接地故障时,其故障电压不会像TN系统那样沿PE线或PEN线在电气装置间传导和互窜,不会发生一装置的故障在另一装置内引发电击事故,这是TT系统优于TN处。这段话是错的?” 答:这段话是错误的,TN系统,动作于切断,不可以动作到于不切断。 不存在故障电压乱窜的。 TN系统表现为PE线上的压降,是导线末端相对于中性点之间的压降,有共同参考点金属导体之间,存在电压,但是,对人的电击危害是很小的,导线电阻是毫欧级的,人体电阻是数百欧级的。 PE线中电流1000A时,人体分流仅0.0几毫A。 当然,TN系统是以断电为目的。即接地当时,未必就恰好有人受电击。从概率上讲,TN系统安全很多。 “不会发生一装置的故障在另一装置内引发电击事故,这是TT系统优于TN处。” 答:这段话,说的是TT系统,A不装置的接地故障故障会在BCDEF装置内引发电击事故。所以,TT系统需要4极隔离。而TN系统则三极已经确保安全。 “路灯配电PE线只差配电柜到第一盏路灯这一段,连上它,改为TN-S系统,如果断路能满足短路灵敏度要求,会多了一层保护(为了提高动作灵敏度TN系统容许装设RCD的),不是更好吗?” 答:极是。极是。 “路灯TT系统没有必要采用了,是否可得出这种结论:淘汰路灯TT系统?” 答:极是。极是。治学以诚 发表于 2013-6-15 14:13 登录/注册后可看大图
TT系统,接地,RCD动作了,你去查吧,一条线路几十盏灯,你还不知那只灯坏了。领导还让你立即修好, 你取消RCD后,送电正常了,你汇报给领导,领导是RCD坏了。 你还省事,领导还高兴。 治学以诚 发表于 2013-6-15 16:26 登录/注册后可看大图
设若TN系统,接地,RCD动作了,你去查吧,一条线路几十盏灯,你还不知那只灯坏了。领导还让你立即修好, 你取消RCD后,但是,送电不正常,送不上电,你汇报给领导,领导是线路坏了。 无论如何也得修的。 治学以诚 发表于 2013-6-15 16:27 登录/注册后可看大图
当RCD能确保切除时,5线4线,等电位,这样那样,那样这样,等等。有什么讨论的意义? 只要一个足够小的接地极就足够安全了。其他都是钱多烧的。 治学以诚 发表于 2013-6-15 16:38 登录/注册后可看大图
他们没有责任的。赔点钱,换个新灯,完事。 这是用人命来试验故障灯具。 治学以诚 发表于 2013-6-15 16:39 登录/注册后可看大图
他们没有责任的。赔点钱,换个新灯,完事。 这是用人命来试验故障灯具。 再有灯具接地,再用人命来试验故障灯具。 再赔点钱,再换个新灯,再完事。 如此可怕的周而复始下去。 治学以诚 发表于 2013-6-15 16:47 登录/注册后可看大图
我真的要告诉你,所有路灯电击死亡案例,均是TT系统,接地路灯 点亮状态下发生的。 治学以诚 发表于 2013-6-15 16:07 登录/注册后可看大图
消防应急照明专题帖子汇总
他不会接地装置设计,他一生画的接地装置都是胡画出来的。 不是经过正确的计算,设计出来的接地装置设计,都是胡画出来的。 凡是不克服所有因素,使接地装置相对恒定在一个范围,都是胡画出来的。 建筑电气界在接地装置的设计上,基本上就是胡画。 比如,变配电所,5欧,人家不计成本,是可以做到相对恒定的。 治学以诚 发表于 2013-6-16 17:01 登录/注册后可看大图
过载保护:损害发生之前,切断电路。 过电流:损害发生之后,切断电路。 治学以诚 发表于 2013-6-18 14:48 登录/注册后可看大图
过载保护作为独立概念以后。 过电流保护作为独立概念,就是故障电流保护,故障电流再都小都应当切除的。 是这样的逻辑 治学以诚 发表于 2013-6-19 09:31 登录/注册后可看大图
在熔断器+热继保护中 热继是过载保护, 熔断器是过流保护。 本来是明了事,但是,到了GB/T2900.1-2008《电工术语 基本术语》,就说不清楚了。 治学以诚 发表于 2013-6-19 13:51 登录/注册后可看大图
5.2.11是胡扯的。 说的是:TN系统发生TT故障的情况。 由于TN系统中变压器中性点接地电阻,经PE线的无数重复接地,因此,表现在RB上会有一个较小电阻,多小,也没有人能说清。1欧吧。好算 通常情况下,RE会略大一些的。10欧。220伏分压, 1欧分20伏,10欧分压200伏, 满足1/10=0.1小于50/220-50=0.3 满足规范。 但是,如果,不巧,甲方把RE弄到了1欧, 1/1=1大于50/220-50=0.3 莫不成还得把接地极给拆了不成? 胡编规范至于这个程度。可恨可气。 治学以诚 发表于 2013-6-20 10:38 登录/注册后可看大图
5.2.11 现有一个系统,RB=0.5欧。 有一个设备RE=0.1欧,不做等电位连接。 此时发生接地故障不满足 0.5/0.1小于50/220-50 你说怎么办? 难道你蠢到,连规范错了,也不看不出的地步了吗? 治学以诚 发表于 2013-6-20 11:44 登录/注册后可看大图
你不懂电气,无法与你沟通的, 我认为,DGJ08-100-2003 是无比正确的。 TN与TT系统,不应由同一个变压器引出来,这种规定应当写进低规,全国强制执行。 上海审查中心的解释,“可采用局部TT系统”完全是错误的。 如果加隔离变,做局部TT系统,是正确的,除此,局部TT,与TT本质上没有任何区别。 也不知是什么首创 局部TT系统 这一说法的。 治学以诚 发表于 2013-6-23 09:04 登录/注册后可看大图