你只会捣乱。 23楼,我说的够清楚了。 我认为,住宅选用金属外壳灯具无道理。并且E27灯头座是最广泛的一种灯头座,无法接PE的。 所以,我认为,住宅选I类不合适。II..... 治学以诚 发表于 2013-3-12 10:36 登录/注册后可看大图
使用道具 举报
分析了灯具现状与住宅用户的维护水平后,我认为“住宅照明中,完全不应当采用I类灯具。II类,是经济的,安全的选型” 国家控制一下,省了PE线投资,灯具成本却不需要做任何增加。治学以诚 发表于 2013-3-12 10:38 登录/注册后可看大图
只要选择了E27灯头座,PE线就废了。 你调查看看,住宅中用了多少E27灯座。就知道废了多少PE线。 治学以诚 发表于 2013-3-12 10:53 登录/注册后可看大图
不和你讨论这些无聊的问题。 0类灯具取消了。 只能选I II 安全特低压 三种灯具中,我断言,住宅内,选II是安全的,经济的。 选I类,是不合理的。我断言。治学以诚 发表于 2013-3-12 11:44 登录/注册后可看大图
E27灯头座+节能灯,是二类灯。 治学以诚 发表于 2013-3-12 16:21 登录/注册后可看大图
Ⅰ 类灯具中,不会出现“E27灯头座+节能灯。 实现起来有点难度。E27灯头座是塑料外壳的。属II 治学以诚 发表于 2013-3-12 16:49 登录/注册后可看大图
真心要感谢一下尺兄,我原本以为是很常识很常识的东西。 说的非常简陋,如果,不是尺兄一再参与帖子,我真 ... 治学以诚 发表于 2013-3-12 16:40 登录/注册后可看大图
开什么玩笑? “讲螺口的节能灯,完全不需要配PE线”这是充分条件。只要是螺口的灯,都不需要PE线。 住宅 ... 治学以诚 发表于 2013-3-12 17:34 登录/注册后可看大图
消防应急照明专题帖子汇总
E27灯头座+节能灯,是二(II)类灯. 这个你是真的驳不倒的。 治学以诚 发表于 2013-3-13 09:17 登录/注册后可看大图
我能马上你证明给你看,一类(I类)灯具做成II类灯具,成本不增加。 I类灯具的所有导线,外套绝缘纤维管,就成了II类灯具。绝缘纤维管价格0.22元/米。用上100米才22块钱。能用100米绝缘纤维管的灯,价格至少需要上万元。治学以诚 发表于 2013-3-13 10:58 登录/注册后可看大图
电缆的热稳定校验问题,已经不能单独采用IIt来校验了,应当综在过载情况下、短路情况下,两种情况下,那一种危害更大,来判定电缆的热稳定问题。《低规》相关部分编写的就有问题了。 3毫秒以内分断故障电路,就是以前限流断路器的功能。 治学以诚 发表于 2013-3-14 10:12 登录/注册后可看大图
南方电网不坚强。北京拥有最坚强的电网。在北京,不用配发电机了。 治学以诚 发表于 2013-3-14 16:58 登录/注册后可看大图
这是文章中的内容,需要说明一下, 电缆中间任意一点短路了,电缆就报废了,电缆不可以再次正常投入运行,保护一条报废的电缆没有意义。只要能分断短路电流,不引起次生的损坏就可以了。 只有末端短路,时,做到,短路电流与持续时间内产生的热量不损毁电缆,才有意义。才称得上保护。即在电缆损毁发生前切断电路,电缆可以再次正常投入运行。这是热稳定校验的意义所在。 治学以诚 发表于 2013-3-15 11:02 登录/注册后可看大图