楼主: 尺短寸长

[问题探讨] 老诚语录

   火... [复制链接]
     
 楼主| 发表于 2013-3-1 09:55:56 | 显示全部楼层
老诚语录79:

二、电气分隔
对于医院,手术室如果采用电气分隔的话,就是采用隔离变压器1:1,二次侧不接地,二次侧的电气设备不引出PE线,电气设备可以放在地面上。

没听说过。接地不接地,只有可以例外允许不接地。允许不接地,只是不强制接地。
任何时候,只要不考虑经济问题,想怎么接地就怎么接地,接地越多越好。

看手术室图集,接地平面   就可以看出来。治学以诚 发表于 2013-3-1 09:46
     
 楼主| 发表于 2013-3-1 09:56:58 | 显示全部楼层
老诚语录80:

三、下来是接几台设备的问题(针对医院场所):
医用隔电电气系统,一台设备也应设绝缘监视。
治学以诚 发表于 2013-3-1 09:48
     
 楼主| 发表于 2013-3-1 09:58:22 | 显示全部楼层
老诚语录81:

五、医院是采用电气分隔,还是IT系统
采用了电气分隔的IT系统。
隔离变的二次侧(引出的导电线)不接地,是为了实现绝缘测量。不能接地。
如果技术上能突破,隔离变的二次侧(引出的导电线)接地,也能够实现绝缘测量。接地也无妨。
甚至不必引入隔离变。

目前,技术上还达不到这样的水平。治学以诚 发表于 2013-3-1 09:51
发表于 2013-3-1 09:59:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-3-1 10:02:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2013-3-1 10:02:50 | 显示全部楼层
老诚语录82:

TN-S系统直配到手术室,也是没有问题的,前提是,必须保证所有的设备绝缘,绝对的可靠。
治学以诚 发表于 2013-3-1 10:00
发表于 2013-3-1 10:04:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2013-3-1 10:09:13 | 显示全部楼层
医院的电气设备拿回你家去,插你家插座上,给你做手术也是安全的,也是能成功的。
这个道理不知你能懂不能。
治学以诚 发表于 2013-3-1 10:02



俺是“啥也不懂”。
俺只知:说“大话”,若有前提条件,兴许还能成立。

老诚的“大话”,无丝毫前提条件,故“不推也倒”。
发表于 2013-3-1 10:10:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2013-3-1 10:11:49 | 显示全部楼层
老诚语录83:

医院的电气设备拿回你家去,插你家插座上,给你做手术也是安全的,也是能成功的。
这个道理不知你能懂不能懂。

我能和你打100万元的赌。拿回你家,肯定能正常使用。

医用电气系统,只是以防万一。绝缘不能保证。治学以诚 发表于 2013-3-1 10:04
发表于 2013-3-1 10:14:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2013-3-1 10:21:54 | 显示全部楼层
老诚胆肥,敢把自个家当医疗手术室用;
尺短胆小,可不敢!

吓死我了。
     
 楼主| 发表于 2013-3-1 19:38:45 | 显示全部楼层
老诚语录84:

只要有时间,计算一下,短路时,灯杆处的大地分流,就容易知道,即使TN-C用于路灯系统,也根本不存在的电击危险性。
在大地流走的电流是微小的。

偏偏任元会先生一力主张TT系统,真匪夷所思。
治学以诚 发表于 2013-3-1 17:23

如果PE线上的电压超过50V的话,传导给路灯外壳,而路灯的保护电器不能动,这种情况怎么办?


不用办,30米,分压,每米分压1.6伏,这就是跨步电压了。一点危险也没有的
治学以诚 发表于 2013-3-1 17:30
     
 楼主| 发表于 2013-3-2 14:51:45 | 显示全部楼层
老诚语录85:

路灯发生接地TN-S
枯燥的计算最终会证明:
1、不要求等电位措施。
2、路灯接地电阻25-100欧之间,越大越安全,无限大,就无限的安全。
3、2-25欧之间,安全上无差别。
4、每个路灯的接地阻值都是不相同的,只要采用TN-S系统,无论多大都是安全的。

这个枯燥的计算会费掉我两天的时间。
治学以诚 发表于 2013-3-2 12:13

5、PE线串入高电位,在路灯配电中,是伪命题。

只要你相信电路分析,你一定会接受这些结论。
治学以诚 发表于 2013-3-2 12:14
     
 楼主| 发表于 2013-3-12 10:17:10 | 显示全部楼层
老诚语录86:

节能灯E27灯座,PE线往那里接?

只有金属外壳灯具,引入PE线,才有用处。非金属外壳灯具,不需要引入PE线。

规范废止了0类灯具,但是,灯具就一定必须是I类的吗?
住宅照明中,完全不应当采用I类灯具,II类,是经济的,安全的选型。
治学以诚 发表于 2013-3-12 08:41