老诚语录73:

NEC规定。20A以下回路,都要采用AFCI。
NEC规定。GFCI接地故障保护,只装设在线路末端,不装设在配电箱中。
但是,JIS却不这样认为。
这是末端配电的问题。

楼主的问题,我记得西欧各国,一个国家对同一电压等级的,不论任何地点短路容量规定都相同的。但是,各国之间却各不同。至今没参悟明白。
治学以诚 发表于 2013-2-5 17:38


发表于 2013-2-6 20:11:45 | 显示全部楼层
这么多语录,一条条看也是需要时间和功力的,好多看不懂的。真希望尺总再开一个新帖:老诚语录解读,供大家学习,而且不要让跟帖,否则又是一片片。。。。
     
 楼主| 发表于 2013-2-7 10:44:55 | 显示全部楼层
回复 322# HZL9710


古人学问无遗力,少壮工夫老始成。
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。


老诚版主所发“老诚语录”,可谓用心良苦。
这么多素材,随便挑挑,就能写就一篇论文。
     
 楼主| 发表于 2013-2-26 14:42:07 | 显示全部楼层
老诚语录74:

防电击的“隔离变压器供电方式”是那一回事?
老诚的“隔离变压器方式,可以引出TT,TN,IT三种方式的配电”是那一回事?
老诚的“隔离变压器引出IT方式的配电”又是那一回事?

只要记住,本处隔离变使用的目的是营造一个局部的,可判定绝缘好坏的供配电范围。
隔离变不防电击。防电击是靠对绝缘的检测来控制的。
绝缘不达标,医疗设备就得更换或维修了。
普通IT系统允许一次接地,带故障短时运行。
医疗IT系统不允许一次接地。
治学以诚 发表于 2013-2-26 14:02
发表于 2013-2-26 16:05:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2013-2-26 16:57:36 | 显示全部楼层
老诚语录75:

绝缘检测仪决定的。医疗IT系统不允许系统发生接地事故,一次都不行。
治学以诚 发表于 2013-2-26 16:27
     
 楼主| 发表于 2013-2-26 17:14:56 | 显示全部楼层
老诚语录76:

技术上是能做到的。

接地故障不是突发性的,总是伴随绝缘下降,最后才会发生的。(剔除人为破坏因素)和人的正常死亡是一样子的,总是伴随着一个缓慢的过程。(剔除突发事故因素)。治学以诚 发表于 2013-2-26 17:12
     
 楼主| 发表于 2013-2-26 17:55:26 | 显示全部楼层
老诚语录77:

医用IT系统,安全是第一位的,任何微小电流都不允许出现。
普通IT系统可靠是第一位的,允许一次接地,故障运行。
治学以诚 发表于 2013-2-26 17:51
发表于 2013-2-27 09:51:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2013-2-27 10:35:29 | 显示全部楼层
老诚语录78:

医用IT系统,安全是第一位的,任何微小的接地故障电流(微安级电流)都不允许出现。
普通IT系统供电可靠是第一位的,允许一次接地,允许安培级的电流存在,故障运行。
治学以诚 发表于 2013-2-27 09:50