老诚语录67:

大小电流接地系统,与架空线还是电缆没关系,只和35/10变电所,Y/Y变压器次级中性点与大地的关系相关。
另外电缆线路,接地故障回路,是相线与铠装层构成,大地路径,只分流比较小的电流,如果“更大接地电流”是30A,经由大地回流地电流值不大于10A,这是个略数。因线路长度,线路电容,接地点位置,引出回路等复杂的情况,经由大地回流地电流值计算也比较复杂。治学以诚 发表于 2013-1-14 10:09
     
 楼主| 发表于 2013-1-14 11:40:53 | 显示全部楼层
老诚语录68:

先看后面的。15/2=7.5
单相绝缘就达7.5,加一个护套层1.2,达8.7。8.7/15是正确的。
8.7/10
10/2=5
单相绝缘达5,加一个护套层3.7,达8.7。显然护套浪费了材料且对于电缆来讲,10KV与线路标称电压一致,小于最高运行电压。因此,8.7/10不正确。治学以诚 发表于 2013-1-14 11:11

有的文章说不接地系统按8.7/15选择。
不正确。
不接地系统最高运行电压,相电压=10KV。应当10/15
治学以诚 发表于 2013-1-14 11:21
     
 楼主| 发表于 2013-1-14 13:49:18 | 显示全部楼层
老诚语录69:

不接地系统中单相接地后,仍然持续运行,最高运行电压,非故障相对地电压是线电压,即10KV。10/15
治学以诚 发表于 2013-1-14 13:32
发表于 2013-1-14 14:12:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2013-1-14 15:40:20 | 显示全部楼层
回复 306# 治学以诚


惭愧之极 & 无地自容!
     
 楼主| 发表于 2013-1-14 15:59:28 | 显示全部楼层
老诚语录70:

RCD有和无都是一样子的,只是一种附加防电击保护措施。有这锦上添花,无之也不甚大碍。这是配电系统设计的基本理念。治学以诚 发表于 2013-1-14 15:50
     
 楼主| 发表于 2013-1-14 16:24:37 | 显示全部楼层
一周不到,老诚语录59——70,已经12条了,厉害厉害。

老诚,别用力过猛,慢慢来慢慢来,悠着点儿。{:smile:}
     
 楼主| 发表于 2013-1-14 16:32:34 | 显示全部楼层
老诚语录71:

“对与大电流接地系统,仍取RE=4Ω,而IE取1000A,......”“1200/IE;而GB/T50065-2011(或DL)则是2000/IE”这都是说10KV的电缆首端的事情。
10KV电缆,两端铠装层接地,大电流接地系统首端接在保护装置下侧。末端与相线就近处连接,相线接地时,首要的电流回路就是铠装层。与末端的配电所高压侧接地,有毛影响?很微小的大地回路电流。并且肯定,是瞬动跳闸的。
对路灯安全有毛影响?
治学以诚 发表于 2013-1-14 16:28
     
 楼主| 发表于 2013-1-31 15:43:02 | 显示全部楼层
老诚语录72:

1、校一下,电缆的K*K*S*S与断路器动作时间。1.34*1.34*t两值大小,如果前者大于后者,系统可勉强使用。
2、三相短路电流还可以满足动作灵敏度。单相接地不满足,不必从电缆线径与移楼移所上下工夫。
可以另设接地故障保护,在智能式断路器中,这是很方便的。
治学以诚 发表于 2013-1-31 09:33

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
秋石 + 10 真行啊!

查看全部评分

     
发表于 2013-1-31 18:19:06 | 显示全部楼层
哦,再见这个帖子。尺版可真有毅力{:titter:}
     
发表于 2013-1-31 20:09:32 | 显示全部楼层
哦,再见这个帖子。尺版可真有毅力
daxia4000 发表于 2013-1-31 18:19


能将这个帖子坚持下来,不光需要毅力,更需要有一双火眼金睛。
     
发表于 2013-1-31 21:34:46 | 显示全部楼层
老诚如此多的语录,也难为尺兄!
     
发表于 2013-1-31 21:36:31 | 显示全部楼层
这都72了,何时到108呢?

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 不急不急,指日可待!

查看全部评分