这个问题我早就想说了,尤其是看了王和任关于路灯配电的文章,就一个感觉,真TMD的扯,中国所谓的电气专家的水平真TMD的水 tester001 发表于 2012-3-9 09:31 登录/注册后可看大图
使用道具 举报
你根本就没看懂我的帖子 tester001 发表于 2012-3-9 17:59 登录/注册后可看大图
消防应急照明专题帖子汇总
确实没看懂tester001的留言:“我用C65N三段式保护的不行?”。 我还不知道C65N已经有三段式了,请问是 ... 尺短寸长 发表于 2012-3-9 21:15 登录/注册后可看大图
tester001可以先论论为何可以违规按“过长延时过载保护来做相地短路保护!”实施接地故障保护,理由何在? 尺短寸长 发表于 2012-3-9 21:11 登录/注册后可看大图
还要我怎么说? 我已经说了,对了路灯来说,线路过长,压降是主要考虑的问题,选的电缆载流量够大,线路末端即使发生相地短路,都在载流量访问内,我不瞬时跳闸能有什么问题? 那你不明白的话,说说下面这个问题吧 路灯回路800米,功率15KW,三相供电,选YJV22-4*35+1*16的电缆,开关选C65N-C32吧,那你看看线路末端发生相地短路时,电流是多少?估计100A左右吧? 那你看YJV22-4*35+1*16的载流量是多少?差不多吧?你再看看C65N-C32的脱扣曲线?你看多少时间跳?对电缆来说基本不过流,晚点跳有什么关系?[size=2]tester001 发表于 2012-3-10 13:56 登录/注册后可看大图
查看全部评分
另外你去看看路灯的图纸 TN-S的 不管大院还是小院 有几个人的可以通过灵敏度校验的? 都是写个每杆PE ... tester001 发表于 2012-3-10 16:09 登录/注册后可看大图