工程中消防排烟风机和补风机的连锁控制线、风机的手动控制线、防火阀和风机的连锁控制线可以在一个桥架内敷设吗?
     
发表于 2011-12-20 11:08:02 | 显示全部楼层
5. 1. 3 同一通道内电缆数量较多时,若在同一侧的多层支架上敷设,应符合下列规定:
1 应按电压等级由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通讯电缆“由上而下”的顺序排列。
当水平通道中含有35kV以上高压电缆,或为满足引入柜盘的电缆符合允许弯曲半径要求时,宜按“由下而上”的顺序排列。
在同一工程中或电缆通道延伸于不同工程的情况,均应按相同的上下排列顺序配置。
2 支架层数受通道空间限制时,35kV及以下的相邻电压级电力电缆,可排列于同一层支架上,1kV及以下电力电缆也可与强电控制和信号电缆配置在同一层支架上。
3 同一重要回路的工作与备用电缆实行耐火分隔时,应配置在不同层的支架上。
 楼主| 发表于 2011-12-20 11:24:36 | 显示全部楼层
您那个说的是电缆沟吧。
按民规8.10.8条在桥架不宜敷设不同电压、不同用途的电缆