账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7609|回复: 4

[问题探讨] 请教商业建筑及酒店建筑中大容量非消防负荷配电方案

[复制链接]
     
发表于 2011-11-16 22:02:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1.jpg
2.jpg
3.jpg
如上图,此类建筑中常有大容量非消防负荷,此时变压器低压主结线做法怎么做比较好?
     
 楼主| 发表于 2011-11-16 22:06:51 | 显示全部楼层
《商店建筑设计规范》JGJ48-88
第5.3.1条 商店建筑电气负荷,根据其重要性和中断供电所造成的影响和损失程度而分级,并应符合下列规定:
  一、大型百货商店、商场的营业厅、门厅、公共楼梯和主要通道的照明及事故照明应为一级负荷,自动扶梯和乘客电梯应为二级负荷;
  二、高层民用建筑附设商店的电气负荷等级应与其相应的最高负荷等级相同;
  三、中型百货商店、商场的营业厅、门厅、公共楼梯和主要通道的照明及事故照明、乘客电梯应为二级负荷,其余应为三级负荷;
此规范更是年代久远,估计能完全遵守以上规范的有点困难
发表于 2011-11-16 22:12:55 | 显示全部楼层
两路高压进线,两台变压器,单母线分段,两段母线加联络开关
     
 楼主| 发表于 2011-11-16 22:28:00 | 显示全部楼层
4.jpg
上图为某大型商场的主接线图,高压供电系统为单母线分段,正常运行时,两路电源同时供电,当任一路故障或停电时,人工闭合联络开关,每路电源均能承担全部一、二级负荷。高压断路器采用真空断路器,直流操作系统,高压主开关与联络开关设机械及电气联,任何情况下只能闭合其中的两个开关。低压系统为1#与2#,3#与4#变压器之间的低压母线设联络开关,低母为母线分段运行,联络开关设自投自复,自投不自复及自投停用转接开关,自投时应能自动断开非保证负荷。
对于商场内正常照明,有人采用此做法:设二个照明箱,如上图所示,分别引怎1,2#变压器,各带一半负荷,一路出现故障时,另一路保证一半的照度
     
发表于 2011-11-17 08:37:31 | 显示全部楼层
供电方案,各地要求不一样。
应该有地域性。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则