账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10338|回复: 9

[求助] 丙类及有中央空调的厂房应设报警系统吗?

[复制链接]
     
发表于 2011-11-2 17:40:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近做了个厂房的初设,审查意见要求丙类及有中央空调的厂房应设报警系统。有规范依据吗?
     
发表于 2011-11-2 18:09:26 | 显示全部楼层
有规范依据吗?

1、“审查意见要求丙类及有中央空调的厂房应设报警系统”——应该由提出审查意见的专家回答规范依据。
2、应该满足委托设计的业主要求——业主的设计要求,十分重要!
3、目前的设计底线:一般工业建筑是否设FAS,规范依据是——GB50016-2006《建规》。
     
发表于 2011-11-3 10:55:45 | 显示全部楼层
专家可不怎么认为,人家会搬出GB50116-98《火规》
     
发表于 2011-11-3 14:10:26 | 显示全部楼层
08年的审图答复和2011年的侧重点不一样{:sad:}
08-1年.jpg
08-2年.jpg
2011年.jpg

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 很好!

查看全部评分

     
发表于 2011-11-3 14:27:07 | 显示全部楼层
上海:上海审图和上海消防部门对这个问题的认识,与老康阁楼提供的“2011年.jpg ”答复一致。
外地:以当地审图和当地消防部门对这个问题的认识为准,所谓“入乡随俗”、“客随主便”是了。
     
发表于 2011-11-3 14:29:43 | 显示全部楼层
回复 4# 老康阁楼

老康阁楼收集的资料真多。{:1_274:}

这个“08年的审图答复和2011年的。。。”是哪本上的?
     
发表于 2011-11-3 14:38:08 | 显示全部楼层
建设工程施工图设计审查技术问答 2008年   作 者:谈小华 主编
2011年江苏省建设工程施工图审查技术问答

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 谢谢!

查看全部评分

     
发表于 2011-11-3 14:44:12 | 显示全部楼层
噢,是升版了。

现在江苏省与上海市的认识保持一致了。
     
发表于 2011-11-4 09:57:19 | 显示全部楼层
升版也没用,审图的不理你这套

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
尺短寸长 + 8 好惨!

查看全部评分

     
发表于 2011-11-4 11:06:03 | 显示全部楼层
2011年江苏省建设工程施工图审查技术问答

在江苏省,“审图的”也不理吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则