一多层建筑,其中消防负荷为一级负荷。消防配电线路与普通配电线缆共用同一电缆桥架,暗敷于吊顶中。该桥架是否必须为封闭性线槽,还是也可采用梯式电缆桥架?
     
发表于 2011-11-2 09:33:33 | 显示全部楼层
高规:
9.1.4.1 暗敷设时,应穿管并应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30mm;明敷设时,应穿有防火保护的金属管或有防火保护的封闭式金属线槽;

吊顶中必须用有防火保护的封闭式金属线槽