[问题探讨] 什么情况下用3P + N漏保,什么情况下用4P漏保?

 火.. [复制链接]
     
发表于 2011-10-25 13:14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请大家讨论:什么情况下用3P+N漏保,什么情况下用4P漏保???
     
发表于 2011-10-25 17:57:20 | 显示全部楼层
请看《全国民用建筑工程设计技术措施-电气》(2009版)p91页表5.5.3-1 开关电器技术选择
     
发表于 2011-10-25 21:59:08 | 显示全部楼层
路过学习{:handshake:}
发表于 2011-10-28 11:24:33 | 显示全部楼层
楼主的漏电保护断路器极数的选配,曾在坛子里讨论过,提出一些有关的规范条文,供参考。
<GB50054-95>第4.5.6条中,当装设漏电电流动作的保护电器时,应能将其所保护的回路所有带电导线断开。
在TN系统中,当能可靠地保持N线为地电位时,N线可不需断开。
《09电气技措》第5.3.2(5)条,TN系统中性线的保护与断开原则如下:
    2)N线不应断开,当需要断开N线时,则应将相线同时断开。
    3)当装有剩余电流动作保护时,应将其所保护回路的所有带电导体断开。
发表于 2011-10-29 02:12:13 | 显示全部楼层
回复 1# 890214
你的问题应该是什么情况下用3P 漏保,什么情况下用4P漏保吧
     
发表于 2011-10-29 10:10:56 | 显示全部楼层
回复 5# dqlenovo

我猜楼主是问:

什么情况下用“3极4线RCD  ”(3P+N漏保)? 什么情况下用“4极4线RCD ”(4P漏保)?
890214,我猜的可对?

4#楼lhchen已经回答了这个问题。
     
发表于 2011-10-29 10:21:29 | 显示全部楼层
注意:GB50054-95第4.5.6条中,当装设漏电电流动作(现称剩余电流动作保护)的保护电器时,应能将其所保护的回路所有带电导线断开。在TN系统中,当能可靠地保持N线为地电位时,N线可不需断开。

技术措施中的“当装有剩余电流动作保护时,应将其所保护回路的所有带电导体断开”尚缺半句话,欠严谨。
     
 楼主| 发表于 2011-10-30 14:47:51 | 显示全部楼层
我猜楼主是问:

什么情况下用“3极4线RCD  ”(3P+N漏保)? 什么情况下用“4极4线RCD ”(4P漏保)?
890214,我猜的可对?

是这个问题,“在TN系统中,当能可靠地保持N线为地电位时,N线可不需断开。”既然如此,采用3P的漏保可以不?
发表于 2011-10-30 15:00:11 | 显示全部楼层
在TN系统中,当能可靠地保持N线为地电位时,N线可不需断开。这种情况,宜采用D型(3P+N)剩余电流断路器。
     
发表于 2011-10-31 10:05:07 | 显示全部楼层
回复 8# 890214

是这个问题,“在TN系统中,当能可靠地保持N线为地电位时,N线可不需断开。”既然如此,采用3P的漏保可以不?

1、三相三线制供电,RCD采用3P(采用4P没必要,第4根线“悬空”不起作用) 。
2、三相四线制供电(RCD不可采用3P):
1)TT、TN-S系统三相四线制供电,RCD采用4P(4极4线RCD);
2)TN-C-S系统三相四线制供电(C/S变换之处),RCD采用3P+N(3极4线RCD)。
发表于 2011-10-31 15:01:01 | 显示全部楼层
引自李总10楼的发言:1)TT、TN-S系统三相四线制供电,RCD采用4P(4极4线RCD);

    TN-S系统三相四线制供电,RCD也可采用3P+N(3极4线RCD)。
    理由是,当RCD切除了三根相线后,N线上电位与变配电房PEN线(接地点)等电位。除非同时发生供电线中段相中短路,在电缆供电时,这种概率很小。
     
发表于 2011-10-31 15:20:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-10-31 15:28 编辑

引自入门者 11# 楼的发言:TN-S系统三相四线制供电,RCD也可采用3P+N(3极4线RCD)。

1)当RCD切除了三根相线后,“N 线上电位与变配电房PEN线(接地点)等电位”得是“放射式”“1 供 1”的供电方式。
当采用“放射式”“1 供多”还有其他如链接、树干供电方式时,“当装设漏电电流动作的保护电器时,应能将其所保护的回路所有带电导线断开。在TN系统中,当能可靠地保持 N 线为地电位时,N 线可不需断开”的“地电位”如何定义,至今是个谜(TN-C-S的C/S 变换之处不存疑);
2)有2、3级配合的RCD 设计选型时,下级有2个及以上出线回路(指 N 线)跳闸型的 RCD 应采用 4P(4极4线RCD),否则 N 中性线发生接地故障时中性线不分断,便有可能造成上级 RCD 误动作(跳闸或报警)。
     
发表于 2011-10-31 15:48:15 | 显示全部楼层


如果,配出回路有 1 至 4 条(均三相四线),第1条配出回路的 RCD 采用 3P+N(3 极 4 线 RCD),当发生接地故障 RCD 动作分断第 1 条配出回路的相线(N 中性线不分断),但由于第 2 条至第 4 条配出回路的继续工作,只要 N 线有工作电流,就不会与 PE 或 PEN 线等电位,但如何算是达到“地电位”了,还真没有答案。
发表于 2011-10-31 21:35:29 | 显示全部楼层
引自李总12楼的发言:1)当RCD切除了三根相线后,“N 线上电位与变配电房PEN线(接地点)等电位”得是“放射式”“1 供 1”的供电方式。

    “放射式”“1 供 1”的供电方式极为普遍,大多数单体建筑,都是这种方式,如办公楼、宿舍楼等等公共建筑。
发表于 2011-10-31 21:39:56 | 显示全部楼层
引自李总13楼的发言:如果,配出回路有 1 至 4 条(均三相四线),......

     住宅建筑多是这种情况,配电房经电缆分支箱,分别向各单元集中计量箱供电,进线处必须设防火灾RCD。如果采用TN-S系统三相四线制,采用3极4线RCD,将会怎么样。由于第 2 条至第 4 条配出回路的继续工作,这时,电缆分支箱 N 结点上对地电位多高呢?

   假定:分支箱到配电房的 N 线没断线,第 2 条至第 4 条配出回路的工作是正常的,而且满负荷。如果线路压降为10%,而且压降都集中在分支箱到配电房的 N 线上,分支箱 N 结点上电位达38V,与36V接近,而小于50V,是安全的。已动作的RCD中的N线与这安全电压是等电位的。

   所以,有集中计量箱的住宅,采用TN接地系统的,进线处采用3极4线RCD为上策,在安全前提下,还能降低断中线概率。