引自入门者 11# 楼的发言:TN-S系统三相四线制供电,RCD也可采用3P+N(3极4线RCD)。
1)当RCD切除了三根相线后,“N 线上电位与变配电房PEN线(接地点)等电位”得是“放射式”“1 供 1”的供电方式。
当采用“放射式”“1 供多”还有其他如链接、树干供电方式时,“当装设漏电电流动作的保护电器时,应能将其所保护的回路所有带电导线断开。在TN系统中,当能可靠地保持 N 线为地电位时,N 线可不需断开”的“地电位”如何定义,至今是个谜(TN-C-S的C/S 变换之处不存疑);
2)有2、3级配合的RCD 设计选型时,下级有2个及以上出线回路(指 N 线)跳闸型的 RCD 应采用 4P(4极4线RCD),否则 N 中性线发生接地故障时中性线不分断,便有可能造成上级 RCD 误动作(跳闸或报警)。 |
|