账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10520|回复: 1

[问题探讨] 住宅空调插座有必要用D型脱扣曲线的断路器吗?

[复制链接]
     
发表于 2011-10-16 20:37:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
住宅空调插座有必要用D型脱扣曲线的断路器吗?
发表于 2011-10-18 00:27:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 hahaoohehe 于 2011-10-18 00:48 编辑

现在基本都是变频空调了,引用1个厂家的宣传资料:小天鹅空调相关负责人介绍,为了避免像普通空调启动的电流对家居电器造成影响,小天鹅变频空调采用软启动无电流冲击技术,使电流由零逐步提升,空调启动全程平稳可靠,可更好地保护家居电器。

《全国民用建筑工程设计技术措施》第92页
空调.冰箱.排风机等电机线路的保护,宜选用适合保护电动机线路的D型特性断路器。

引用大鼻山:空调回路,断路器选C型还是D型?
http://www.jzdq.net.cn/club/view ... p;extra=&page=1
{看问题,要看本质。知道C型和D型区别不?

假设空调机11KW,额定电流23A,启动电流140A。
你若选择C型断路器,则可能需要40A,因为瞬时脱扣40A*10=400A,因它要躲过尖峰电流1.2*2*140A=336A嘛;若选择D型,则25A断路器即可,因其瞬时脱扣25*14=350A,也是要躲过336A嘛
其中,1.2为可靠系数,而2倍是考虑启动时的周期分量和非周期分量影响。
断路器如果不是瞬时动作(而是延时0.1s以上),则无需考虑2倍,取1.0倍即可。因为此时非周期分量已经过去。}

变频空调对C型和D型有什么影响呢?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则