账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 29600|回复: 5

[问题探讨] 强电插座与弱电插座的安装间距多少合适?

[复制链接]
     
发表于 2011-10-3 20:19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
强电插座与弱电插座的安装间距多少合适?
发表于 2011-10-4 09:29:56 | 显示全部楼层
可能的情况是越大越好。主要是避免干扰。
有资料如下:


电视插座 500mm  《住宅装饰装修工程施工规范》GB50327-2001  第16.3.6条 : 电            源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm.
电话插座 200mm  规范中未明确,但在<智能建筑弱电设计施工图籍>中为200mm.
电脑插座 200mm  规范中未明确,但在<智能建筑弱电设计施工图籍>中为200mm.
发表于 2011-10-6 01:40:40 | 显示全部楼层
《住宅装饰装修工程施工规范》GB50327-2001    ——————这个规定是不是该更新了啊?
     
发表于 2011-10-6 10:37:14 | 显示全部楼层
其实,靠紧也没事。
     
发表于 2011-10-8 12:51:25 | 显示全部楼层
回复 4# 东海龙王

顶楼上,我家就是紧靠的,电视一样清楚
我设计时坚持按规范500要求不动摇,不敢违反规范啊,。。。
发表于 2011-10-13 15:19:25 | 显示全部楼层
国家标准图02X101-3《综合布线系统工程设计施工图集》26页 间距200mm

《住宅智能化电气设计施工图集》99X601第138页有提到:“电源插座与弱电系统信息口水平间距不小于150mm

《智能建筑弱电工程设计施工图集97X700》综合布线信息插座与电源插座水平距离不小于200mm

《住宅装饰装修工程施工规范》GB 50327-2001/16.3.6 :电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则