账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6704|回复: 1

[问题探讨] 建筑内有变电所,采用TN-S系统,配出电缆选几芯?

[复制链接]
     
发表于 2011-10-3 13:50:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
某建筑内有变电所,采用TN-S系统;往200米远处另外一个建筑配出电缆,是否可采用四芯电缆,在另外一个建筑进线处N线重复接地,形成TN-C-S系统?
发表于 2011-10-3 15:23:13 | 显示全部楼层
可以从变电所配电母线配出TN-C系统,采用4芯截面相同的电缆,引至另一建筑物进线入户,PEN线重复接地,分别引出N线及PE线,转换为TN-C-S系统。
    建筑物进线处,要做总等电位联结。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则