[问题探讨] 吊顶内可以敷设PVC塑料管吗?

  [复制链接]
     
发表于 2011-9-24 15:52:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
吊顶内可以敷设PVC塑料管吗?
发表于 2011-9-24 16:19:39 | 显示全部楼层
现行规范不允许
发表于 2011-9-24 21:56:18 | 显示全部楼层
阻燃PVC是可以的
发表于 2011-9-24 21:59:57 | 显示全部楼层
10.2.1火灾自动报警系统的传输线路应采用穿金属管经阻燃处理的硬质塑料管或封闭式线槽保护方式布线
     
 楼主| 发表于 2011-9-24 22:01:49 | 显示全部楼层
照明线路可以吗?
发表于 2011-9-24 22:03:16 | 显示全部楼层
10.2.2------------------采用经阻燃处理的电缆时可不穿金属管保护但应敷设在电
缆竖井或吊顶内有防火保护措施的封闭式线槽内
     
发表于 2011-9-25 09:01:54 | 显示全部楼层
要区分强电弱电,还要区分地域。
发表于 2011-9-25 12:04:07 | 显示全部楼层
6.1.3 由于耐火金属线槽是全封闭的敷设环境,在此环境内,散热条件极为恶劣。
对于以作为能量传输为主的电力电线电缆而言,这样的敷设环境势必大大影响其
载流能力,同时,由于耐火金属线槽结构的特点,其电线电缆的有效敷设空间小,
从而造成经济上的不合理,且大大增加了线路故障的概率,因此不宜采用。
------------------------------
上海市工程建设规范
民用建筑电线电缆防火设计规程
DGJ08-93-2002
     
 楼主| 发表于 2011-9-25 19:55:06 | 显示全部楼层
要区分强电弱电,还要区分地域。........装修时,照明线路可以吗?
     
发表于 2011-9-25 20:25:10 | 显示全部楼层



现行规范不允许,是指GB 50054-95《低压配电设计规范》有规定。
第5.2.7条 金属管、金属线槽布线宜用于屋内、屋外场所,但对金属管、金属线槽有严重腐蚀的场所不宜采用。
在建筑物的顶棚内,必须采用金属管、金属线槽布线。
     
发表于 2011-9-25 20:30:21 | 显示全部楼层
阻燃PVC是可以的
xuhui6512 发表于 2011-9-24 21:56



现行规范允许,是指GB 50016-2006《建筑设计防火规范》有规定。
11.2.3 配电线路敷设在有可燃物的闷顶内时,应采取穿金属管等防火保护措施;敷设在有可燃物的吊顶内时,宜采取穿金属管、采用封闭式金属线槽或难燃材料的塑料管等防火保护措施
     
发表于 2011-9-25 20:32:59 | 显示全部楼层
GB 50054-95《低压配电设计规范》第5.2.7条的规定,比较陈旧,当时难燃材料的塑料管还未得到普遍运用。
GB 50016-2006《建筑设计防火规范》第11.2.3条的规定,也得小心采用。
     
发表于 2011-9-25 20:37:43 | 显示全部楼层
首先,吊顶内的消防管线,不得采用难燃材料的塑料管。

GB 50016-2006《建筑设计防火规范》的规定——
11.1.6 消防用电设备的配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:
1 暗敷时,应穿管并应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30mm。明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属管或封闭式金属线槽,并应采取防火保护措施;
     
发表于 2011-9-25 20:47:17 | 显示全部楼层
其次,由于难燃材料的塑料管在火灾时会产生有毒烟雾,有致人窒息、死亡可能,故在大中型公共建筑应谨慎使用,尽量用于火灾危害性低、人员伤亡少的小型工程,尤其别将它用在下列这些场所的建筑物吊顶内:幼儿园、托儿所、养老院、医院门诊楼、病房楼、大中型商店(商场)、歌舞娱乐放映游艺场所等人员密集场所。
     
发表于 2011-9-25 20:49:15 | 显示全部楼层
最后声明:GB 50054《低压配电设计规范》新版不久就应该会发布,一切以新国标的规定为准。{:smile:}