账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8034|回复: 4

[求助] 高大空间的体育馆和剧场火灾探测器选择

[复制链接]
     
发表于 2011-9-7 15:44:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1.有一圆形体育馆,层高27米。设置何种探测器好?
2.有一剧场,圆型,层高18米。设置何种探测器好?
发表于 2011-9-7 16:33:21 | 显示全部楼层
建议选用红外光束型感烟探测器
     
发表于 2011-9-7 17:10:33 | 显示全部楼层
采用空气采样探测器,并配以消防水炮和红外双鉴探测器
     
发表于 2011-9-8 15:44:47 | 显示全部楼层
超过12米的,普通建筑就用红外光束型感烟探测器,剧场等人员密集建筑建议使用早期烟雾探测报警系统接入总的火灾自动报警控制系统。早期烟雾探测报警系统,即楼上所说的客气采用探测器,设计人员可以委托相关厂家一同设计,目前上海市的《民用建筑电气防火设计规程》内6.2有详细的要求,外省市设计人员可以参考。
     
 楼主| 发表于 2011-9-13 10:41:26 | 显示全部楼层
谢谢各位。另外现在常用的消防水炮灭火装置是集火灾探测和喷水灭火于一体的装置,如果水专业设计了消防水炮,应该不需要再增设火灾探测器了吧?剧场的舞台经常会有烟火等效果,还需要设火灾报警吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则