[问题探讨] 关于消防泵房供电设计

[复制链接]
发表于 2011-8-24 13:03:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《建筑工程勘察设计质量通病控制手册》P195(2)
“经上海市消防局同意,当水泵房独立设置时,其供电电源可由变电所或总配电间引一组(2根)双电源供电,进入水泵房后,分别设置消防设备和一般生活水泵的双电源自切系统,分别供给消防设备和一般生活水泵设备。电源进线电缆的配置按消防电源要求进行配置。”
大家在实际工程中有这样做的吗?
发表于 2011-8-24 14:33:06 | 显示全部楼层
实际上,从配电房消防配电柜上引入消防水泵房2根电缆经双电源切换箱供消防水泵用。该电缆是消防专用。
     
发表于 2011-8-24 14:36:17 | 显示全部楼层
专用回路么。。。。。呵呵,此时引入一组可行。解释措辞为XXXXX可由XXX,可大意为可以,个人听着觉得言外之意通常是分开,但也可这么干,无专门强调推荐这么干。
     
发表于 2011-8-24 21:16:21 | 显示全部楼层
可不敢这么干。
发表于 2011-8-24 21:22:47 | 显示全部楼层
楼主推荐的双电源进线,消防、生活分别设ATSE装置的方案可行。
建议明确:电源由不同变电系统引接;由ATSE引出为放射式配电。
发表于 2011-8-26 12:31:48 | 显示全部楼层
一般都是这么做的,有消防负荷,就确定了一定要用双电源,生活水泵从总双电源箱内出一根电缆供电
     
发表于 2011-8-26 14:31:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-8-26 14:31:44 | 显示全部楼层
上海可以 别的地方不行哟
11.1.4 消防用电设备应采用专用的供电回路,当生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电。
     
发表于 2011-8-26 14:42:30 | 显示全部楼层
回复 8# wzgzaz

问一下wzgzaz:

在你们那里,供电部门以AC220/380V低压对建筑工程(不管住宅建筑还是公共建筑)供电,是否已经做到了将消防、非消防回路完全分开供电了?

上海独幢建筑物低压进线基本上是混供——自建筑物的第一级配电才完全分开(但住宅建筑的消防电梯、非消防电梯,可允许一直混供到末端,共用同一个ATSE)。