关于桥架接地

[复制链接]
发表于 2011-8-16 09:07:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
(三)施工图设计文件编制深度:
2、水平桥架内接地干线规格、型号未说明;
请问大虾你们通常的接地方式是 跨接 还是通常敷设?

评分

参与人数 1E币 +16 收起 理由
东海龙王 + 16 积极发帖

查看全部评分

     
发表于 2011-8-16 09:22:28 | 显示全部楼层
一下内容来自我的博客:
总结:电缆桥架的跨接http://blog.zhulong.com/u/254477/detail4302668.htm
1、规范的规定:
《建筑电气工程施工质量验收规范GB 50303-2002》:
12.1.1  金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定:

    1. 金属电缆桥架及其支架全长不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;

    2. 非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2。

    3. 镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

2、施工的做法:

a.        镀锌桥架之间可利用镀锌连接板作为跨接线,把桥架连成一体,在连接板两端的两只连接螺栓上加镀锌弹簧垫圈。符合GB 50303-2002。
b.        涂漆和喷塑及喷涂其它绝缘物的桥架,应采用软铜线跨接。这是针对金属桥架而言。符合GB 50303-2002。
     
发表于 2011-8-16 09:24:56 | 显示全部楼层
在电缆桥架内通长敷设接地扁钢的做法,在国外的那段时间没遇到过。
在国内,电缆沟的电缆支架倒是有通长敷设接地扁钢的做法,目的是为了把支架全部接地。
     
发表于 2011-8-16 09:30:25 | 显示全部楼层
2#楼《建筑电气工程施工质量验收规范GB 50303-2002》12.1.1已经 OUT 了,现在得按GB50169-2006《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》3.4.6和3.4.7实施。
 楼主| 发表于 2011-8-16 09:32:19 | 显示全部楼层
学习了 李总,不过与审图沟通完的意思是让我通长敷设,无理可讲,必须按他的做法{:smile:}
 楼主| 发表于 2011-8-16 09:36:09 | 显示全部楼层
回复 4# 尺短寸长


   网上去下个,又学习了
     
发表于 2011-8-16 09:49:44 | 显示全部楼层
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006/3.4.6  沿电缆桥架敷设铜绞线、镀锌扁钢及利用沿桥架构成电气通路的金属构件,如安装托架用的金属构件作为接地干线时,电缆桥架接地时应符合下列规定:
1  电缆桥架全长不大于30m时,不应少于2处与接地干线相连;
2  全长大于30m时,应每隔20m~30m增加与接地干线的连接点;
3  电缆桥架的起始端和终点端应与接地网可靠连接。
 楼主| 发表于 2011-8-16 09:50:55 | 显示全部楼层
回复 2# 东海龙王


    请问李总,竖井内按图集的做法 是从上到下沿梯架敷设接地干线(扁钢)扁钢上下2端与什么连呢
     
发表于 2011-8-16 10:04:30 | 显示全部楼层
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006/3.4.7 金属电缆桥架的接地应符合下列规定:

1 电缆桥架连接部位宜采用两端压接镀锡铜鼻子的铜绞线跨接。跨接线最小允许截面积不小于4mm2;

2 镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线时,连接板每端应有不少于2个防松螺母或防松垫圈的螺栓固定。
     
发表于 2011-8-16 10:04:32 | 显示全部楼层
嘿嘿,汉字很精妙。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 嘿嘿。。。。。。龙王细心。

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-8-16 10:13:51 | 显示全部楼层
看了下02D501-2 15 发现图集上是接地干线下端与MEB及基础钢筋连通,不知具体工程做法是什么,令附上百度搜得的桥架细部做法http://wenku.baidu.com/view/98561ad076a20029bd642ddc.html
     
发表于 2011-8-16 10:19:49 | 显示全部楼层



请看GB50057-2010的4.3.9、4.4.8:
。。。。。。
3 外墙内外竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端应与防雷装置等电位连接
 楼主| 发表于 2011-8-16 14:57:26 | 显示全部楼层
回复 12# 尺短寸长


    是不是可以认为上端要与避雷带连接 下端与基础钢筋连接 按这句画理解?尺总?
     
发表于 2011-8-16 15:27:00 | 显示全部楼层
是的,没错!
     
发表于 2011-8-16 15:36:10 | 显示全部楼层
也不一定必须与屋顶接闪器连,与侧面的均压环保持可靠连通,也可以的。