账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 27424|回复: 29

[问题探讨] 阀门常见接线图

  [复制链接]
发表于 2011-8-15 12:31:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1.JPG

阀门的接线其实和阀门的复位方式也有联系,上面的接线大多都是弹簧复位的。
常用的阀门执行器一般控制开、关;开度控制及调节控制。后者往往是空调系统使用的。
限位器基本不使用了,只给出阀门位置信号就可以了,阀门到位后内部电路会避免阀门继续开或闭。
     
发表于 2011-8-15 14:02:04 | 显示全部楼层
这好象是深圳某公司的阀门电动装置接线图,N年前用过一次,公司名记不得了,好象是有“超星”字样(和电子图书馆一个名{:sweat:})。

个人认为,电气的接线形式是取决于电动装置的选型,而电动装置的选择则取决于它所驱动的阀门种类、规格、安装位置、环境条件以及自控系统对于反馈信号的要求。从DN25的电动球阀,到大口径的电动蝶阀(闸阀),到大型的提板闸启闭机;从继电器触点控制的小型电装、到带标准现场总线通讯接口的智能型电装;阀门的电动装置还是有很大的区别的。当然不同行业的工程,常用的种类也不尽相同,所以也不可简单定论,还是就事论事,根据实际工程性质和具体定货情况确定为好。
     
发表于 2011-8-15 14:28:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 谷香兰罗 于 2011-8-15 14:57 编辑

对于过转矩开关的信号输出,个人认为除了小口径、单相电源、触点控制的简单小型电装外,一般情况下还是应该有的。当阀门出现阻塞、卡死或超行程的现象时,执行机构的输出转矩增大,转矩开关动作切断驱动电动机电源;此时应该有信号反馈至上位监视系统或者在现场通过信号灯予以体现,提示操作人员应对阀门进行必要的检测、排除故障后方可允许操作(这点和一些往复式机械设备的转矩保护相似)。

对于许多采用PLC控制系统的工程中,在系统编程时会定义一个“偏差故障”作为受控设备的程序软保护,即控制系统发送运行指令后,如果在预设时间延迟后没有接收到正常的状态返回信号,则将其识别为偏差故障;对于阀门类设备,偏差在开启/关闭指令发送与开到位/关到位返回状态接受之间进行计算。
 楼主| 发表于 2011-8-15 16:37:04 | 显示全部楼层
这几个只是典型的,大多数执行器都这样,有些则不是,比如我手里的BELIMO的阀门执行器就与之不同,
对于有自动控制的建筑物,留电源就可以了,至于24V电源,自控公司自己设变压器就行了。没有,那就只有靠二次回路来设计了。但标准图集仅仅提供了液位控制,屋顶水箱进水管用电动阀时,应该是液位控制阀门,阀门控制水泵。这样同样带来一个问题,供水水泵负荷等级为一级时,阀门的用电负荷为几级呢?
     
发表于 2011-8-15 17:13:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 谷香兰罗 于 2011-8-15 22:24 编辑



   
恩,工程性质不同,设计内容与设备选型千差万别。象先生所贴图中的典型阀门电装,我们的项目中除了室内小口径电动球阀外,很少采用;先生所说的进口执行器BELIMO应该是暖通空调行业用得多些,我们的项目中进口执行器则是Auma和Rotork用得多一些。

民用项目做得灰常少,了解得也不深,看看学习下。你们的二次供水还采用高位水箱的模式吗?我这里好象很少这么做了。如果采用高位水箱的话,似乎进口阀的负荷等级不那么重要吧,水箱内应该有消防水位的设置吧?那么阀的电源似乎不影响消防用水。生活用水的话,如果阀断电,要么等来电,要么人工去手轮操作一下阀,水箱还有溢流管吧?说得不对的话,楼主多批评,我也学习下。
     
发表于 2011-8-15 17:18:14 | 显示全部楼层
恩?升级成注册会员了,自己庆祝下
     
发表于 2011-9-21 16:42:49 | 显示全部楼层
回复 4# wosuwoxing
屋顶水箱进水管用电动阀时,应该是液位控制阀门,阀门控制水泵。这样同样带来一个问题,供水水泵负荷等级为一级时,阀门的用电负荷为几级呢?
--wosowoxing先生应该是上海的吧?因为上海住宅设屋顶水箱
--你这个问题很好,我认为应该与供水水泵负荷等级一样。

---另外跟先生探讨两个问题
1.住宅此电动阀及屋顶水箱增压泵能否从公灯箱供电呢?因为上海供电局不会单独给这么个小东西设电表的,而生活泵控制箱往往不在本建筑物内。
2.这个电动阀需要正反转控制吗?
     
发表于 2011-9-21 20:49:49 | 显示全部楼层
回复 7# sgf2002


    1.住宅此电动阀及屋顶水箱增压泵能否从公灯箱供电呢?因为上海供电局不会单独给这么个小东西设电表的,而生活泵控制箱往往不在本建筑物内。
         电动阀及屋顶水箱增压泵,从地下室公共电力配电箱引上。还是不要和公灯搞一起好点,规范强调是疏散指示接入本层公灯箱。这个公灯箱定位是消防的还是非消防的,我觉得不太好说。
    2.这个电动阀需要正反转控制吗?
        不懂这个我也想听听,谁来讲讲。。。
011.jpg
012.jpg
013.jpg
014.jpg
     
发表于 2011-9-21 21:07:02 | 显示全部楼层
老康阁楼哪里淘来的宝贝。

十八层及以下的(二类高层)住宅的公共部位——
不设置灯光疏散指示标志,GB 50045是明确可以的(不谈《民规》规定);
但是,十八层及以下的(二类高层)住宅的公共部位“可不设置疏散(诱导) 照明”,这个这个规定还真是——楼梯间、电梯厅算不算公共部位?{:sad:}

而且还是有正规的12.5.3条,究竟出自哪里?
     
发表于 2011-9-21 21:14:40 | 显示全部楼层
这是上海市《住宅设计标准》DGJ08-20-2007及条文解释{:smile:}。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 谢谢!

查看全部评分

     
发表于 2011-9-21 21:18:00 | 显示全部楼层
GB 50045-95高层民用建筑设计防火规范(2005年版)
9.2.1
9.2.1.1和9.2.1.4款——对火灾应急照明(疏散照明)不是明确有规定的吗?为何是““可不设置疏散(诱导) 照明”?
     
发表于 2011-9-21 21:24:23 | 显示全部楼层
回复 10# 老康阁楼


上海市《住宅设计标准》DGJ08-20-2007
(1)12.5.3正文仅涉及19F及以上,未提及18及以下;
(2)12.5.3条文解释——错了!
     
发表于 2011-9-21 21:28:31 | 显示全部楼层
上海市《住宅设计标准》DGJ08-20-2007

在12.5.2条中,看不出这个公共照明和ATSE是否满足消防要求——比较含混。
     
发表于 2011-9-21 21:33:30 | 显示全部楼层
我估计它是对9.2.3自我解释了一下,不过有点断章取义。
9.2.3 除二类居住建筑外,高层建筑的疏散走道和安全出口处应设灯光疏散指示标志。
     
发表于 2011-9-21 21:36:32 | 显示全部楼层
终于回忆起来——

当年宣贯培训时,就质疑过,后不了了之。
我们自己设计时,就没搭理过12.5.3条,尤其是12.5.3条的条文解释。{:dizzy:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则